nemansky написал 21.06.2025 в 12:23

реле ставить после УЗО

Несомненно.

nemansky написал 21.06.2025 в 12:22

везде пишут одно и то же - на влажное помещение отдельная линия УЗО 10 мА

Это справедливо для двухпроводных линий - в унылой ситуации. Вам повезло - реконструкция сделана, заземление есть.

0
nemansky
nemansky
Новичок

Регистрация: 20.06.2025

Калининград

Сообщений: 26

21.06.2025 в 12:28:57

dokar написал 21.06.2025 в 12:22

Нахрен не сдался, со своими 10мА и электронной начинкой. )

dokar написал 21.06.2025 в 12:25

Странный у вас интернет - хромой и безальтернативный. Блохастый, в смысле перенаселенный блогерами.))

так и что тогда делать, если в городе есть только два АВДТ на 10 мА, IEK и DeKraft? Доставка будет долгой, к сожалению. Я эту информацию про влажное помещение увидел в нескольких источниках, из физических соображений она мне показалась логичной, поэтому до сего момента не сомневался в этом решении

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123975

21.06.2025 в 12:31:53

ВТБ! написал 21.06.2025 в 11:27

контактный коммутационный аппарат (mechanical switching device): Коммутационный аппарат,

....

Автомат прекрасно выполняет все эти функции + бонусом дублирует вводной автомат.

Вы так и не ответили, чем именно автомат, который дешевле - хуже ВН, и какой смысл ставить именно ВН.

Спор ради спора - это заразно)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25528

21.06.2025 в 12:35:19

nemansky написал 21.06.2025 в 12:28

из физических соображений она мне показалась логичной

Она абсолютно логична для двухпроводных линий. Для трёхпроводных уделите максимальное внимание на исправность ДСУП.

У Вас общая коробка для всех потребителей в ванной комнате. Убедитесь, что все линии PE соединены друг с другом безупречно. Стояки водопровода и канализации металлические или пластиковые? Подводка к смесителям/полотенцесушителю пластик/металл? Канализация ванны?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123975

21.06.2025 в 12:36:47

dokar написал 21.06.2025 в 12:22

Нахрен не сдался, со своими 10мА и электронной начинкой. )

Именно так. У меня АД-12 показывали необъяснимые чудеса.

На проверенной новой линии - два подряд АД-12. Нажимаешь кнопку тест на последнем, а срабатывает вышестоящий))) И это было повторяемо!

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123975

21.06.2025 в 12:39:28

nemansky написал 20.06.2025 в 23:05

для нас в Калининграде это важно т.к. доставка очень долгая к нам)

Вы куда-то очень спешите? Щит собирается со сроком эксплуатации лет на 20++

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25528

21.06.2025 в 12:40:40

BV написал 21.06.2025 в 12:31

  • бонусом дублирует вводной автомат

Не плюс, а минус. Зачем С25 в этажном щите "дублёр" В25 в квартирном? Дублировать защиту РН?

0
nemansky
nemansky
Новичок

Регистрация: 20.06.2025

Калининград

Сообщений: 26

21.06.2025 в 12:45:24

ВТБ! написал 21.06.2025 в 12:35

Стояки водопровода и канализации металлические или пластиковые? Подводка к смесителям/полотенцесушителю пластик/металл? Канализация ванны?

дом советский, стояки из советского чугуния, моя подводка канализации к стояка была чугунная, во время ремонта в санузле в том году была выбита и заменена на пластик. водопровод на входе в квартиру обрезан и по квартире везде пластик, как и канализация ванны.

0
nemansky
nemansky
Новичок

Регистрация: 20.06.2025

Калининград

Сообщений: 26

21.06.2025 в 12:46:30

BV написал 21.06.2025 в 12:39

Вы куда-то очень спешите?

спешу закончить ремонт до конца отпуска

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25528

21.06.2025 в 12:48:35

nemansky написал 21.06.2025 в 12:45

стояки из советского чугуния

Их следует подключить к ДСУП - все.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123975

21.06.2025 в 12:49:00

ВТБ! написал 21.06.2025 в 12:40

Не плюс, а минус.

  1. Вот и хочется подробных пояснений, в чем именно минус?
  2. Какой именно ВН предлагается в квартирный щит?
0