Здравствуйте ! С этажного щита идет ввод 10 кв.мм на диф автомат 50 А , что слишком много диф должен быть на 40 А , далее автомат 40 А на кабель 6 кв.мм на электрическую плитку, что тоже много ! дальше общий свет и группа розеток! Добавляется кабель 6 кв на автомат 20А, который идет уже в щит в Квартире , от которого будет питаться бойлер (кабель 4 кв) , кондей(2.5 кв) , розетки 2 группа (2.5 кв) итд по мелочи Подскажите я хотел так СХЕМА 1 ввод 50 А (10кв) - 32а (6кв плита)-20А(6 кв -ввод в квартиру)-16А(розетки 1гр)-10А(свет)--- в квартире ввод от 6 кв идет сразу перемычкой на 20А(4 кв -бойлер)-16 кондей(4кв)-16Астиралка (2.5) итд Второй вариант СХЕМА 2 ввод 50 А (10кв) - QF 40 А( как отсечной основной тк диф снимать нельзя) от него уже 32а (6кв плита)-20А(6 кв -ввод в квартиру)-16А(розетки 1гр)-10А(свет)--- в квартире ввод от 6 кв идет на автомат 20А (дублируем этажный автомат по факту 2 метра кабеля) и после него уже 20А(4 кв -бойлер)-16 кондей(4кв)-16Астиралка (2.5) итд
Подскажите стоит ли после Диф автомата 50 А ставить автомат на 40 А чтобы защитить кабель в 10 кв (МЕНЯТЬ ДИФ НЕЛЬЗЯ) , ещё есть вопрос питание на плиту кабелей 6 кв на автомате 32А , а питание всех остальных потребилей также кабелем 6кв но автомат уже 20А , стоит ли его заменить на 32А?? стоит ли в щите дублировать вводной автомат в квартиру на 20А ?? 

Вот что сейчас, сюда будет добавлен автомат на 20 А который будет защищать кабель 6кв- он идет в квартиру, далее автомат 40А будет заменен на 32 А он защищает кабель 6 кв (электрическая плита), но перед ним хотел ещё поставить 40А - дубль вводного для защиты кабеля в 10кв, в квартире стоит ли ставить такой же типа вводной на 20А (6кв) или можно без него ?
Опять же автомат на плитку 32А (6кв) автомат в квартиру 20А(теже 6 кв) - что-то криво получается, может поставить одинаковым номиналом ?
Сейчас левая схема, думаю сделать правую , диф автомат на вводе 50А/50 мА
Нашел такую схему по автоматам , и на кабель 6 кв можно и 32 А автомат ставить , вопрос в том что на плитку 6 кв защищает 32А а кабель который идет в квартирный щит 6 кв стоит под автоматом 20А , и тот и тот 6 кв , а номиналы автоматов разные