Здравствуйте ! С этажного щита идет ввод 10 кв.мм на диф автомат 50 А , что слишком много диф должен быть на 40 А , далее автомат 40 А на кабель 6 кв.мм на электрическую плитку, что тоже много ! дальше общий свет и группа розеток! Добавляется кабель 6 кв на автомат 20А, который идет уже в щит в Квартире , от которого будет питаться бойлер (кабель 4 кв) , кондей(2.5 кв) , розетки 2 группа (2.5 кв) итд по мелочи Подскажите я хотел так СХЕМА 1 ввод 50 А (10кв) - 32а (6кв плита)-20А(6 кв -ввод в квартиру)-16А(розетки 1гр)-10А(свет)--- в квартире ввод от 6 кв идет сразу перемычкой на 20А(4 кв -бойлер)-16 кондей(4кв)-16Астиралка (2.5) итд Второй вариант СХЕМА 2 ввод 50 А (10кв) - QF 40 А( как отсечной основной тк диф снимать нельзя) от него уже 32а (6кв плита)-20А(6 кв -ввод в квартиру)-16А(розетки 1гр)-10А(свет)--- в квартире ввод от 6 кв идет на автомат 20А (дублируем этажный автомат по факту 2 метра кабеля) и после него уже 20А(4 кв -бойлер)-16 кондей(4кв)-16Астиралка (2.5) итд
Подскажите стоит ли после Диф автомата 50 А ставить автомат на 40 А чтобы защитить кабель в 10 кв (МЕНЯТЬ ДИФ НЕЛЬЗЯ) , ещё есть вопрос питание на плиту кабелей 6 кв на автомате 32А , а питание всех остальных потребилей также кабелем 6кв но автомат уже 20А , стоит ли его заменить на 32А?? стоит ли в щите дублировать вводной автомат в квартиру на 20А ??