BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123594

24.06.2025 в 01:37:17

Andrey1717 написал 24.06.2025 в 01:01

защищать- кусок кабеля в 2 метра …

Поменяйте эти 2 метра на 10мм2

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17312

24.06.2025 в 07:05:48

Andrey1717 написал 23.06.2025 в 18:20

узо в этажный щит не влезет.

Конечно же влезет, если уберёте ненужные автоматы TDM

Andrey1717 написал 23.06.2025 в 18:20

Вводной 50 А не многовато для 6кв. Мм ??

Вам уже написали заменить этот кусок кабеля на 10 кв.мм, или автомат в квартире на 40А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Andrey1717
Andrey1717
Новичок

Регистрация: 07.01.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

25.06.2025 в 10:05:38

MaSeVi, так получится что вводной диф 50А,30мА будет одновременно срабатывать с другими узо 40А,30мАустановленными в квартире ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123594

25.06.2025 в 10:06:59

Andrey1717 написал 25.06.2025 в 10:05

MaSeVi, так получится что вводной диф 50А,30мА будет одновременно срабатывать с другими узо .....

Да.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20769

25.06.2025 в 10:27:05

Andrey1717 написал 25.06.2025 в 10:05

вводной диф 50А,30мА

Выкинуть к чертям.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17312

25.06.2025 в 12:24:55

Andrey1717 написал 25.06.2025 в 10:05

вводной диф 50А,30мА

Ну так уберите его за абсолютной ненадобность. Заменить на вводной АВ 50А, к тому же ещё места прибавится. Без обид, но из пустого в порожнее который день )))...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Andrey1717
Andrey1717
Новичок

Регистрация: 07.01.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

25.06.2025 в 13:05:19

MaSeVi, в первом посте написал, нельзя его трогать , требование упр.компании Если собрать вашу схему будут два узо по 30 мА, один вводной другой для поддержки штанов.Оставлю как есть А как вы смотрите что на плиту 6кв.мм автомат 32А, а вводной кабель в каартиру 6кв.ми автомат 20А, элеткрик сказал и так пойдет …

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123594

25.06.2025 в 13:18:20

Andrey1717 написал 25.06.2025 в 13:05

требование упр.компании

99.99% что они не заметят) А заметят - поставить 2х модульный дифф С50 100ма тип S.

Andrey1717 написал 25.06.2025 в 13:05

как вы смотрите что на плиту 6кв.мм автомат 32А, а вводной кабель в каартиру 6кв.ми автомат 20А, элеткрик сказал и так пойдет …

Електрику пофиг, ему там не жить)

MaSeVi написал 25.06.2025 в 12:24

Без обид, но из пустого в порожнее который день )))...

2
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17312

25.06.2025 в 13:37:07

Andrey1717 написал 25.06.2025 в 13:05

А как вы смотрите что на плиту 6кв.мм автомат 32А, а вводной кабель в каартиру 6кв.ми автомат 20А, элеткрик сказал и так пойдет …

Мало ли, что он там говорит.

  1. УК может говорить всё, что угодно, что нельзя менять вводной аппарат. Ещё как можно, если его номинал и хар-ки соответствуют текущему и/или проекту, хотя уверен, что проект УК и в глаза не видели или прос...и;
  2. От этажного ведёте 10 кв.мм 2 метра, как и Вы сами же и писали и АВ 50 А; или 6 кв. и 40А. Никаких ненужных 20А в доме не ставить, электрик УК дебил и идиот полный.
  3. В квартире после вводного АВ 50/40A ставите 2 УЗО 40А 30мА и под них свои групповые АВ. Про это уже по несколько сообщений каждый отвечающий написал...
3

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123594

25.06.2025 в 13:53:45

Andrey1717 написал 25.06.2025 в 13:05

элеткрик сказал и так пойдет …

Они привыкли говорить любую чушь и народ это принимает за правду слова сотрудника УК, не спрашивая у электрика документы о его образовании. Хотя бы диплом из ПТУ.)

У сантехников УК.... трава бывает еще более забористой)

2
Andrey171717
Andrey171717
Новичок

Регистрация: 04.02.2024

Сыктывкар

Сообщений: 33

27.06.2025 в 18:01:47

MaSeVi, решили вместо автомата на кабель 6 кв который идёт в квартиру поставить лиф на 25А 30 ма

Подскажите в щите будет всего 7 модулей, целесообразно брать щит на 12 модулей? Тк электрик говорит 3 модуля займёт запас кабеля Нужен ли этот запас по кабелу и месту в щите?? Конечно на вид чем меньше щит тем лучше тк он будет под потолком бросаться в глаза

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу