Всем добрейшего! Покритикуйте, пжл, схему электрощитка бани (газобетон) Котел 6 кВт, ввод 4*4 от столба, на котором будет автомат (земля отдельно) Заранее спасибо!

Документ1_1

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

25.06.2025 в 19:57:46

195196 написал 25.06.2025 в 19:40

ввод 4*4

А почему не 4х10 медью или 4х16 алюминием?

Какие основания применить ТТ? Деревянные опоры в плохом состоянии? ВЛ неизолированными проводами и деревья вдоль линии?

P.S. Про баню я проглядел. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

25.06.2025 в 20:01:33

195196 написал 25.06.2025 в 19:40

Всем добрейшего! Покритикуйте, пжл, схему электрощитка бани (газобетон) Котел 6 кВт, ввод 4*4 от .....

Не нашел к чему придраться)

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

25.06.2025 в 20:03:41

195196 написал 25.06.2025 в 19:40

Котел 6 кВт

Почему защита линии 20А, а не 10 или 16?

Кстати, какой расчётный ТКЗ? Или расстояние до ТП вдоль линии и сечение проводов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

25.06.2025 в 20:07:17

195196 написал 25.06.2025 в 19:40

ввод 4*4 от столба

Отдельное подключение для бани? А для дома ещё одно? Ловко.

0
195196
195196
Новичок

Регистрация: 12.01.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

25.06.2025 в 20:13:28

ВТБ!, можно и 4*2.5, но решил перестраховаться. Кабель в ПНД трубе закопан, расстояние примерно 25 метров Столб с щитком стоит посередине между баней и домом - проще от него,

BV, спасибо

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

25.06.2025 в 20:19:10

195196 написал 25.06.2025 в 20:13

Кабель в ПНД трубе закопан

Ну, тогда все решения давно приняты, обсуждать нечего. Разве что характеристику автоматов.

1
195196
195196
Новичок

Регистрация: 12.01.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

25.06.2025 в 20:21:45

ВТБ! написал 25.06.2025 в 20:19

Разве что характеристику автоматов.

что-то можете посоветовать изменить?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

25.06.2025 в 20:24:54

195196 написал 25.06.2025 в 20:21

можете посоветовать изменить?

Перенести селективное УЗО в щит на опоре. При необходимости применить автоматы с характеристикой В. Можно и без необходимости. Всё же уменьшить номинал автомата котла до 16А.

P.S. Снова проглядел - автоматы уже В. Зачем на котёл С20 - совсем не понимаю. ТЭН - это не лампа накаливания, сопротивление от температуры значительно не меняется.

0
195196
195196
Новичок

Регистрация: 12.01.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

25.06.2025 в 20:29:37

ВТБ! написал 25.06.2025 в 20:24

Перенести селективное УЗО в щит на опоре.

а в чем плюс?

ВТБ! написал 25.06.2025 в 20:24

При необходимости применить автоматы с характеристикой В.

Автоматы все В

ВТБ! написал 25.06.2025 в 20:24

Всё же уменьшить номинал автомата котла до 16А.

согласен, просмотрел

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

25.06.2025 в 21:12:07

195196 написал 25.06.2025 в 20:29

а в чем плюс?

Защита подземного кабеля.