195196 написал 25.06.2025 в 20:21
что-то можете посоветовать изменить?
Убрать кросс...
25.06.2025 в 22:17:51
195196 написал 25.06.2025 в 20:21
что-то можете посоветовать изменить?
Убрать кросс...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.06.2025 в 07:55:26
ВТБ! написал 26.06.2025 в 00:01
А рубильник?
Кстати, да - и рубильник тоже....
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.06.2025 в 08:10:41
MaSeVi, по рубильнику согласен - заменить на 4-п автомат. А кросс то чем всем мешает )). ? Вместо него ставить 4 шины на дин рейку?
26.06.2025 в 09:32:26
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.06.2025 в 09:54:48
195196 написал 26.06.2025 в 08:10
А кросс то чем всем мешает )). ? Вместо него ставить 4 шины на дин рейку?
Два одинаковых проводника можно просто вставить в зажим входного аппарата (автомата, выключателя нагрузки, рубильника). А рабочий ноль на четырёх УЗО можно соединить шиной-гребёнкой, к примеру, если другие способы не нравятся. Или шина только для нуля.
26.06.2025 в 09:59:01
ВТБ! написал 26.06.2025 в 09:54
А рабочий ноль на четырёх УЗО можно соединить шиной-гребёнкой
Не получится "в лоб" так сделать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.06.2025 в 10:03:07
В общем после РКН проводники распределить двумя проводниками ПуГВ 4 с двойными НШВИ: первые проводники на фазы УЗО 2Р, вторые проводники на УЗО 4Р.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.06.2025 в 10:49:34
MaSeVi написал 26.06.2025 в 09:59
Не получится "в лоб"
Угу, или выкусывать зубцы из однополюсной, или двухполюсную выхолащивать (и один зуб откусить). Один ВН/ВА и четыре УЗО соединить как раз гребёнки на 12 модулей хватит (11 по факту).
26.06.2025 в 10:55:19
MaSeVi написал 26.06.2025 в 10:03
после РКН
А нужно котлу отключение отдельной фазы?
Лучше бы РКН после двухполюсных УЗО.
26.06.2025 в 11:27:08
ВТБ! написал 26.06.2025 в 10:55
А нужно котлу отключение отдельной фазы?
Я не знаю, что за котёл и требования к его подключению и обеспечению его питанем. А на РКН можно поставить байпас, в конце концов, как раз вместо кроссов...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу