BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

26.06.2025 в 16:50:48

195196 написал 26.06.2025 в 16:28

Схема ТТ.

Два уровня диф защиты. То есть до дома - УЗО

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

26.06.2025 в 16:52:24

195196 написал 25.06.2025 в 20:13

Столб с щитком стоит посередине между баней и домом - проще от него,

Щу металл, пластик?

0
195196
195196
Новичок

Регистрация: 12.01.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

26.06.2025 в 16:56:10

BV написал 26.06.2025 в 16:52

Щу металл, пластик?

металл

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

26.06.2025 в 18:06:24

195196, для чего клемма N?

В щите на опоре её применили для перехода с многопроволочной алюминиевой жилы на медь. Тут она лишняя.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

26.06.2025 в 18:11:20

195196 написал 26.06.2025 в 16:28

Схема ТТ.

Ноль в мини-боксе не коммутируется и винты доступны для протяжки? По улице от ТП идёт ВЛ (неизолированным проводом) или ВЛИ (проводом СИП)?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

26.06.2025 в 18:56:19

195196 написал 26.06.2025 в 16:28

Места для УЗО и автомата нет

Есть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

26.06.2025 в 18:59:03

MaSeVi написал 26.06.2025 в 18:56

Есть...

Если только общее на дом и баню.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

26.06.2025 в 19:32:11

ВТБ! написал 26.06.2025 в 18:59

Если только общее на дом и баню.

Влезет УЗО и 2 АВ 3Р... Конечно, будет плотно, но относительно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

26.06.2025 в 21:38:31

MaSeVi написал 26.06.2025 в 11:37

Для парной сауны освещение д.б. 12В,

Лампы термостойкие, на такое напряжение, причем с патронами Е14 / Е27, а именно такие светильники, в большинстве предлагаются в продаже - где купить? Повторюсь, вопрос про лампы.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

26.06.2025 в 21:40:25

MaSeVi написал 26.06.2025 в 19:32

Влезет УЗО и 2 АВ 3Р... Конечно, будет плотно, но относительно...

Если УЗО вместо нынешнего автомата на дом, то даже перепломбировать не потребуется. А если оставлять ТТ, то и шина N не нужна вовсе.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

26.06.2025 в 21:40:40

dokar написал 26.06.2025 в 21:38

Лампы термостойкие, на такое напряжение, причем с патронами Е14 / Е27, а именно такие светильники, в .....

Вот тут не подскажу, я давно покупал в баню нам, не совру, но лет 12 назад точно, не позднее. До сих пор работает))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу