Здравствуйте.

Недавно установил кондиционер Daikin и стало иногда выбивать УЗО и/или дифф автомат. Первый раз начало выбивать через полтора месяца после установки. Причем выбивает не стабильно, а случайно (выбило, подождал 3 минуты, включил УЗО/Дифф, опять выбило через 10 секунд, опять подождал, включил все - больше не выбивает). Во время выбивания сам кондиционер был запитан, но не работал ни в одном из режимов (в сухую погоду работал и на обогрев и на охлаждение без нареканий, выбиваний не было). Сначала думал что дело в дожде (так как выбивало только во время него). Потом заметил что не при каждом дожде выбивает, а только при сильном и при этом еще есть сильный ветер. Вчера был сильный дождь с градом без ветра - не выбивало, сегодня только сильный ветер - выбило 2 раза.

Схема подключения такая - сначала идет вводное УЗО от застройщика C32 0.030А (за пределами квартиры) дальше идет уже в квартире вводной дифф автомат ABB C40 0.03А через который проходят все электроприборы квартиры (разбитые на группы со своими автоматами и дифф автоматами). Для кондиционера выделен отдельный автомат ABB C16 и от него кабель медный 2.5мм трехжильный идет уже на кондиционер. Кондиционер заземлен. Когда происходило "выбивание" выбивало отдельно и УЗО и дифф, а также одновременно оба. Почему думаю что дело в кондиционере - как-то поймал момент когда стабильно начал вырубаться только внутриквартирный дифф автомат и это вырубание прекратилось только когда отключил автомат на новый кондиционер. Также после установки кондиционера новых электроприборов не появлялось в квартире.

Проводку 8 лет назад делал полностью новую - все провода и автоматы, начиная от вводного автомата. Также 8 лет назад сразу установил 2 Daikin кондиционера (по той же схеме что и новый, каждый со своим отдельным кабелем и автоматом). За 8 лет никаких ложных или необоснованных срабатываний диффа или узо не было (по сути срабатывало из того что помню, только когда чайник перегорел несколько лет назад).

Поставщик кондиционера пока не может решить проблему (сначала на дифф и узо пенял (что неисправны), потом предложил фазу и ноль поменять местами на кондиционере (поменяли - не помогает), дальше пока ничего не предложил).

Выбивает не часто – за июнь, например, ни разу не выбивало.

У кого-нибудь есть идеи в чем может быть дело?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17319

02.07.2025 в 20:10:42

developer.wizard@gmail.com написал 02.07.2025 в 19:59

У кого-нибудь есть идеи в чем может быть дело?

Вполне возможно, что при установке "задели" проводку/кабель... Вот плавающая "утечка".

developer.wizard@gmail.com написал 02.07.2025 в 19:59

предложил фазу и ноль поменять местами на кондиционере

Потрясающее предложение...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

developer.wizard@gmail.com
developer.wizard@gmail.com
Новичок

Регистрация: 02.07.2025

Тольятти

Сообщений: 6

02.07.2025 в 20:52:30

MaSeVi написал 02.07.2025 в 20:10

Вполне возможно, что при установке "задели" проводку/кабель... Вот плавающая "утечка".

В стене не должны были - размечал где можно, а где нет сверлить. При мне сверлили только где можно. У меня было подозрение, что может кабель уже который к кондиционеру ведет "надрезан" - потому и от ветра может "открывается" прорез. Но как это проверять не до конца понятно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20782

02.07.2025 в 21:07:51

developer.wizard@gmail.com,  Клемную коробку, через которую подключен внешний блок - к осмотру. Очень важно как разделаны кабели входящие в неё.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17319

02.07.2025 в 21:08:37

developer.wizard@gmail.com написал 02.07.2025 в 20:52

Но как это проверять не до конца понятно.

Только мегерить кабель. Здесь есть специалисты, которые проводят данные работы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20782

02.07.2025 в 21:11:14

MaSeVi написал 02.07.2025 в 21:08

Здесь есть специалисты,

Песчаный карьер - три человека! - Я! увы занят по горло. (((

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17319

02.07.2025 в 22:01:51

dokar написал 02.07.2025 в 21:11

Песчаный карьер - три человека! - Я! увы занят по горло. (((

Да я просто, как некую возможность выявить проблему...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123867

02.07.2025 в 23:37:01

developer.wizard@gmail.com написал 02.07.2025 в 19:59

Проводку 8 лет назад делал полностью новую - все провода и автоматы, начиная от вводного автомата.

И при этом на ВСЮ квартиру подряд стоят два устройства диф защиты по 30ма

developer.wizard@gmail.com написал 02.07.2025 в 19:59

Схема подключения такая - сначала идет вводное УЗО от застройщика C32 0.030А (за пределами квартиры) дальше идет уже в квартире вводной дифф автомат ABB C40 0.03А через который проходят все электроприборы квартиры (разбитые на группы со своими автоматами и дифф автоматами).

Интересно, какой художник это сотворил, с учетом того что квартира минимум 2х комнатная? (ТРИ кондишена) И второй вопрос - линейные дифы на какой диф ток?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123867

02.07.2025 в 23:38:36

MaSeVi написал 02.07.2025 в 20:10

Потрясающее предложение...

Для диагностики - нормальное предложение...

0
developer.wizard@gmail.com
developer.wizard@gmail.com
Новичок

Регистрация: 02.07.2025

Тольятти

Сообщений: 6

04.07.2025 в 17:32:00

Еще предлагают отключить землю от кондиционера, но в интернете пишут что это уменьшает срок службы кондиционера. Имеет ли смысл это делать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123867

04.07.2025 в 17:55:08

developer.wizard@gmail.com написал 04.07.2025 в 17:32

Еще предлагают отключить землю от кондиционера, но в интернете пишут что это уменьшает срок службы .....

В инете пишут много разной чуши.

Надо найти причину срабатывания УЗО. Для этого надо не на словах схему вашего щита с номиналами. И какие именно дифы - производитель, модель.

Вероятная причина - одино устройство диф защиты с током 30 ма НА ВСÉ и нормальная утечка нового кондея "последняя капля".

Тогда изменить схему щита и поставить хотя бы два устройства диф защиты на квартиру и рапредилить потребители, включая кондишены между ними.