Radio написал 25.07.2025 в 15:51
Приведите то определение из нтд, которое невозможно в России. Если можно.
ГОСТ 30331.1-2013 312.2.2 Система ТТ переменного тока (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы ТТ)Система питания при типе заземления системы ТТ имеет одну часть источника питания, находящуюся под напряжением, непосредственно заземленную. Открытые проводящие части электроустановки заземлены посредством присоединения к заземляющему устройству, имеющему заземлитель, электрически независимый от заземлителя заземляющего устройства источника питания (см. рисунки 31F1 и 31F2).
Если Вы посмотрите вышеуказанные рисунки, то увидите, что в системе нет ПЕНа, а есть только N. Что вполне закономерно, поскольку вышеозначенную независимость можно "системно" обеспечить только при отсутствии ПЕНа с повторками. В России в качестве основной для НН принята система TN- C-S, которая в сетях с ВЛ предполагает наличие ПЕН-проводника с кучей повторок.