СтранникXXI написал 27.07.2025 в 09:02

если фаза на забор все ж таки попала

Мораль: надо от опоры к дому закопать кабель в броне. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

27.07.2025 в 12:28:36

СтранникXXI написал 27.07.2025 в 09:02

В TN-C-S забор должен быть присоединён к ПЕНу. Если это требование выполнено, то никакой ТТ у абонента,

Человек делает ТТ, и в принципе может подключить забор к своей земле. Или не подключать.

СтранникXXI написал 27.07.2025 в 09:02

если фаза на забор все ж таки попала (пусть даже не целиком, а вольт, скажем, 150) сколько будет на ПЕНе относительно земли? А у соседей TN-C-S...

Не понимаю, что хотите этим сказать...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

27.07.2025 в 12:46:20

BV написал 27.07.2025 в 12:28

Человек делает ТТ, и в принципе может подключить забор к своей земле.

И никакого ТТ в результате не получится.

BV написал 27.07.2025 в 12:28

Или не подключать.

Не факт, что получится ТТ. Зато при попадании фазы на забор возникнут определённые неприятности.

BV написал 27.07.2025 в 12:28

Не понимаю, что хотите этим сказать...

В результате на ПЕНе и всех присоединённых ОПЧ, а у товарища с так называемой ТТ на нуле будет примерно 130В.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

27.07.2025 в 12:50:12

ВТБ! написал 27.07.2025 в 10:14

Мораль: надо от опоры к дому закопать кабель в броне. :)

И электропривод ворот не делать

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

27.07.2025 в 12:56:23

СтранникXXI написал 27.07.2025 в 12:46

И никакого ТТ в результате не получится.

В ТТ забор с трубами в земле не может быть защемлителем?

СтранникXXI написал 27.07.2025 в 12:46

Зато при попадании фазы на забор возникнут определённые неприятности.

Какая бы система не была - провод магистрали, упавшей на забор, и повреждение изоляции - авария.

СтранникXXI написал 27.07.2025 в 12:46

В результате на ПЕНе и всех присоединённых ОПЧ, а у товарища с так называемой ТТ на нуле будет примерно 130В.

В TNCS.... на конце длинной линии, при замыкании фазы на нейтраль и вставками гвоздя вместо ПВ лучше не будет.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

27.07.2025 в 15:59:11

BV написал 27.07.2025 в 12:56

В ТТ забор с трубами в земле не может быть защемлителем?

Может. Если обеспечивается так самая электрическая независимость. Допустим, в метре от забора опора с повторной. Какая ж тут ТТ?

BV написал 27.07.2025 в 12:56

Какая бы система не была - провод магистрали, упавшей на забор, и повреждение изоляции - авария.

Только последствия могут быть разными.

BV написал 27.07.2025 в 12:56

В TNCS.... на конце длинной линии, при замыкании фазы на нейтраль и вставками гвоздя вместо ПВ лучше не будет.

Защитные аппараты рассчитываются с учётом длины линии. А проводится, как проводится или не проводится вообще ТО - это не вина и не характеристика системы. Угробить можно все, что угодно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

27.07.2025 в 18:02:15

BV написал 27.07.2025 в 12:56

на конце длинной линии, при замыкании фазы на нейтраль и вставками гвоздя вместо ПВ

И даже ПВ по расчетам,при паденнии фазы на забор и прочее, не с работают. И даже АВ с электронным рацепителем покряхтят и замрут, не шелохнувшись.

СтранникXXI написал 27.07.2025 в 15:59

Защитные аппараты рассчитываются с учётом длины линии.

АВ с электронным рацепителем должны стоять в большинстве случаях, потому как раздают по 15 кВА и народ прыгает на электроотопление , а линия при этом может быть "тощей", но дорого, блин.

0

Да, ни фига.