AntiLL написал 13.07.2025 в 13:40

Токи утечки то уже приличные.

У Вас опломбированный двухполюсный автомат на вводе. Если это не менять, то только ТТ.

Предположим фантастический вариант, что Вы добились сопротивления заземлителя около 4 Ом. Да на ТП совокупное сопротивление заземлителей того же порядка. Среагирует только тепловой автомат - весьма неспешно. А при сопротивлении заземлителя порядка 15 ампер и вовсе ждать нечего.

Только УЗО, в идеале с каскадированием (при всех его недостатках).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

13.07.2025 в 17:01:10

dokar написал 13.07.2025 в 12:37

От себя добавлю,в Можайском районе машкой не более чем на метр удаётся глинку тамошнюю пощекотать .

Я имел ввиду проверку сварных швов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124269

15.07.2025 в 02:18:08

AntiLL написал 13.07.2025 в 13:40

Кто должен расцеплять цепь при утечке на такую землю - узо или автомат. Токи утечки то уже приличные.

Зачем вам прибор, если вы не понимаете, что им делать?)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9435

15.07.2025 в 12:33:04

ВТБ! написал 13.07.2025 в 16:49

А при сопротивлении заземлителя порядка 15 ампер и вовсе ждать нечего......

Сопротивление мерится в попугаях и килограммах. Амперы - это сила света.

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

15.07.2025 в 12:40:33

MADONNA написал 15.07.2025 в 12:33

Амперы - это сила света.

Всё верно, Света - это сила. Понятно же, что проглотил кусок фразы и при реальных значения сопротивления заземлителя ток КЗ фаза-земля не превысит 15А, даже автомат В10 не сработает.

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

17.07.2025 в 23:17:40

Ну, короче по делу комментариев не будет... классика!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

18.07.2025 в 11:12:31

AntiLL написал 17.07.2025 в 23:17

по делу

По делу: прибор нужен тем, кто зарабатывает на этом деньги, чтобы оценить сопротивление ДО вызова специалистов из лаборатории. Для бытового применения прибор бесполезный, можно взять любой.