MaSeVi, спасибо. Поставлю тогда на варку 25. В схему еще добавился третий кондер на кухню и теплый пол на лоджии. Есть смысл разносить все кондеры по разным УЗО? Оба теплых пола оставил под одним УЗО.Схема3

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

21.07.2025 в 22:01:58

Глеб Абдулов написал 21.07.2025 в 21:43

Ну это я ради схемы.) Пока не разорался с этим вопросом)

Ну, хорошо. Там несложно, разберетесь)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

21.07.2025 в 22:03:25

Глеб Абдулов написал 21.07.2025 в 22:00

MaSeVi, спасибо. Поставлю тогда на варку 25. В схему еще добавился третий кондер на кухню и теплый .....

Да, нормально...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Новичок

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 84

22.07.2025 в 21:20:30

MaSeVi, спасибо за помощь!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

22.07.2025 в 22:15:57

Глеб Абдулов написал 22.07.2025 в 21:20

MaSeVi, спасибо за помощь!

Вэлкам, кагрицца)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

nicer
nicer
Новичок

Регистрация: 29.10.2012

Воронеж

Сообщений: 43

23.07.2025 в 16:45:56

Приветствую! Подскажите почему номинал УЗО на 40А? оно не защищено вводным автоматом и сумма номиналов отходящих автоматов превышает номинал УЗО.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20856

23.07.2025 в 21:13:21

nicer написал 23.07.2025 в 16:45

сумма номиналов отходящих автоматов превышает номинал УЗО.

Так вы сначала попробуйте догнать нагрузку до этого номинала, и продержать её в течение часа. ))) Через пять мин, чайник скажет я вскипел и отключится. Стиралка через 20 минут - я нагрелась, дальше только двигло, а в нём 300 ватт всего ))) Кроме того любое узо в течение часа обязано выдержать ток с коэффициентом 1,80 номинала. Коллеги могут поправить, после запятой. )

1

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5740

23.07.2025 в 21:38:23

dokar написал 23.07.2025 в 21:13

любое узо в течение часа обязано выдержать ток с коэффициентом 1,80 номинала. Коллеги могут поправить, после запятой. )

От куда инфа про 1.8? По логике 1.6

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20856

23.07.2025 в 22:42:52

СтранникXXI написал 23.07.2025 в 21:38

По логике 1.6

Так я не спорю, вы ЛОГИКУ приведите.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5740

23.07.2025 в 22:45:44

dokar написал 23.07.2025 в 22:42

Так я не спорю, вы ЛОГИКУ приведите.

Производители указывают, что УЗО может быть защищено АВ или плавкии предохранителем номиналом не выше номинала УЗО. ПП имеют условный ток плавления 1.6×In.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20856

24.07.2025 в 07:07:49

СтранникXXI написал 23.07.2025 в 22:45

ПП имеют условный ток плавления 1.6×In.

Спасибо.

0

Да, ни фига.