nicer написал 23.07.2025 в 16:45

оно не защищено вводным автоматом

От сверхтока защиту любого УЗО обеспечивает входной автомат С50. С63 формально обеспечит защиту не любого УЗО.

От перегрузки - выше уже сказали.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5752

24.07.2025 в 13:54:16

ВТБ! написал 24.07.2025 в 07:44

От сверхтока защиту любого УЗО

ВТБ! написал 24.07.2025 в 07:44

От перегрузки - выше уже сказали.

Перегрузка - это тоже сверхток.

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Новичок

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 84

24.07.2025 в 14:31:20

СтранникXXI, подскажите, есть тогда смысл мне номинал вводного АВ понизить до 40?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25717

24.07.2025 в 14:31:54

СтранникXXI написал 24.07.2025 в 13:54

Перегрузка - это тоже сверхток.

Переводчики стандартов вечно пытаются нас запутать.

"2.4.6 Устройство защиты от сверхтоков — устройство, указанное изготовителем, которое должно быть установлено последовательно с УЗО — Д с целью защиты от сверхтоков. Указанные устройства должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов (например ГОСТ Р 50345). 2.4.7 Устройство защиты от перегрузки — устройство, указанное изготовителем, которое должно бьггь установлено последовательно с УЗО — Д с целью защиты от перегрузки. Указанное устройство должно удовлетворять требованиям соответствующих стандартов (например ГОСТ Р 50031). 2.4.8 Устройство защиты от короткого замыкания — устройство, указанное изготовителем, которое должно быть установлено последовательно с УЗО — Д с целью защиты от токов короткого замыкания. Указанные устройства должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов."

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5752

24.07.2025 в 16:17:37

ВТБ! написал 24.07.2025 в 14:31

Переводчики стандартов вечно пытаются нас запутать.

Не надо никаких переводчиков.

ГОСТ 30331.1 20.58 сверхток: Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток. Примечание - Для проводников номинальный ток считают равным допустимому длительному току.

П. С. Никакой путаницы в приведённых Вами пунктах нет В первом идет речь об устройствах защиты от сверхновая в принципе, т. е., и от перегрузки и от КЗ. Во втором - об устройствах защиты только от перегрузки. В третьем - об устройствах защиты только от КЗ. П. С. Ссылайтесь, пожалуйста на актуальные НТД.

0
nicer
nicer
Новичок

Регистрация: 29.10.2012

Воронеж

Сообщений: 44

25.07.2025 в 13:32:58

СтранникXXI, и что тогда получается? если автомат на вводе 50А. ТО правильнее поставить УЗО на 63А.???

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5752

25.07.2025 в 14:50:15

nicer написал 25.07.2025 в 13:32

СтранникXXI, и что тогда получается? если автомат на вводе 50А. ТО правильнее поставить УЗО на .....

Если не заморачиваться с расчётами - да.

2
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5752

25.07.2025 в 14:50:49

Глеб Абдулов написал 24.07.2025 в 14:31

СтранникXXI, подскажите, есть тогда смысл мне номинал вводного АВ понизить до 40?

В этом смысла точно нет.

1
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

25.07.2025 в 22:07:04

СтранникXXI написал 25.07.2025 в 14:50

Если не заморачиваться с расчётами - да.

Но кочегар помрет скорее .)))