Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

02.08.2025 в 22:04:55

Radio, во всеинструменты есть electrolux-npx-6-aquatronic-digital-2-0-875960 На сайте даже фото монтажа. сс

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21302

02.08.2025 в 22:11:47

Глеб Абдулов написал 02.08.2025 в 22:04

На сайте даже фото монтажа.

Так это хамский монтаж, вы же для себя подобное не рассматриваете, надеюсь?

Гибкие подводки традиционно на первом месте в списке причин затопления. Вам точно это надо?

-1
MADONNA
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

02.08.2025 в 22:21:26

Radio написал 02.08.2025 в 22:11

вы же для себя подобное не рассматриваете, надеюсь?

Нет конечно:) На фото халтура явно. Ваш вариант больше импонирует. А что за нептун на бойлере? Блок управления по фай-фай?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20909

02.08.2025 в 22:32:02

Глеб Абдулов,  Защита от протечек. Целая система, причем должна ра ботать даже в случае отключения лепестричества. Аварии бывают какскадные, как ни странно.

1

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21302

02.08.2025 в 22:32:05

Глеб Абдулов написал 02.08.2025 в 22:21

что за нептун на бойлере?

Обычный нептун, с проводами. Внутри аккумуляторы для резервного питания.

Стоит над проточником вторым этажом, потому что места не хватало даже на проточник. Там вся ниша сантиметров 40 шириной.

0
MADONNA
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

05.08.2025 в 06:44:38

.

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

05.08.2025 в 06:45:23

BV написал 01.08.2025 в 15:05

Нарисуйте. Напишите мощности приборов. По схеме понятнее...

Вот что по мощности получилось. Ж - 8/9 кВт О- 11/12 кВт С- 15/16 кВт Получается, что самая нагруженная это синяя группа. Вот думаю духовой шкаф перекинуть в желтую группу. Мощность

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21302

05.08.2025 в 08:13:53

Глеб Абдулов написал 05.08.2025 в 06:45

Получается, что самая нагруженная это синяя группа.

Чем она нагружена? Сколько раз в месяц вы включаете духовку? А проточник? 95% времени всё перечисленное в этом списке находится в выключенном состоянии, поймите.

И какая вам разница, как нагружена синяя группа, если все равно все на одной фазе? )))

-1
MADONNA
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124844

05.08.2025 в 10:15:44

Глеб Абдулов написал 05.08.2025 в 06:45

Получается, что самая нагруженная это синяя группа.

Если все включить одновременно, чего никогда не будет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20909

05.08.2025 в 11:19:06

BV написал 05.08.2025 в 10:15

никогда не будет.

На Новый год отключили горячую воду.)))

1

Да, ни фига.

Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

05.08.2025 в 12:01:16

Radio написал 05.08.2025 в 08:13

И какая вам разница, как нагружена синяя группа, если все равно все на одной фазе? )))

Так сыр-бор пошел из-за перегрузки УЗО.:) Вот и хотел немного распределить.

Подниму номинал УЗО тогда до 63А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.