Фима1
Фима1
Новичок

Регистрация: 25.03.2025

Ногинск

Сообщений: 10

28.08.2025 в 22:20:11

Подскажите такая ситуация - пробило изоляцию термоусадки. Соединил гильзами кабель ВВГ-пнг 3 х 2,5 надел на каждую жилу термоусадку, усадил феном, сверху все три жилы в еще одну терммоусадку большего диаметра. Включил электричество - выбило УЗО. Вскрыл соединение - жилы между собой как будто сплавились боками их пришлось как бы отрывать и показались микроскопические дырочки в месте где я их разделил откуда виден металл гильзы. Жилу заземления законтачило с нулем. Соответственно вопрос - почему это произошло? Термоусадка конечное говеная китайская, тонкая. То ли я ее феном перегрел? То ли перегрел уже когда грел внешнюю термоусадку на 3 жилы? Но вообще обжим с термоусадкой считается надежным методом не требующим ревизии. А если в стену замуровал, а тут такая подстава? А если эта пробитая изоляция не сразу вскроется? Будет грется потихоньку, а потом.. Каковы шансы перегреть термоусадку при монтаже - это частая история? Фен вроде слабенький. А есть ведь еще такие кто зажигалкой усаживают - там то точно прожгет до дыр такую термоусадку? Как дозировать нагрев? Или с нормальной брендовой термоусадкой такого не бывает?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

28.08.2025 в 22:27:44

Фима1 написал 28.08.2025 в 22:20

Термоусадка конечное говеная китайская, тонкая. То ли я ее феном перегрел? То ли перегрел уже когда грел внешнюю термоусадку на 3 жилы?

И какие ещё вопросы?

Фима1 написал 28.08.2025 в 22:20

Но вообще обжим с термоусадкой считается надежным методом не требующим ревизии.

Даже если делать говном? Даже если не разводить по длине места соединений? Даже с торчащими краями гильз?

Термоусадка хоть клеевая была?)

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

28.08.2025 в 22:29:01

Фима1 написал 28.08.2025 в 22:20

Как дозировать нагрев?

Фен с регулироовкой температуры или просто опыт.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10354

28.08.2025 в 22:42:27

Все беды - от моножилы.

-3
dokar, kolokol888, BV, Johnny

Narrenfreiheit

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4588

28.08.2025 в 22:55:30

MADONNA написал 28.08.2025 в 22:42

Все беды - от моножилы.

Это то тут причем?

Человек взял дрянную тонкую термоусадку, она у него слиплась, лопнула он удивился, пожаловался сюда. Синяя изоляция решила бы задачу на все сто. Неклеевая термоусадка тонкостенная как минимум, такую нельзя использовать в этом случае. Просто берешь толстую клеевую с трехкратной усадкой и все будет хорошо.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10354

28.08.2025 в 23:01:21

Dmitry47 написал 28.08.2025 в 22:55

Это то тут причем? Человек взял дрянную тонкую термоусадку, она у него слиплась, лопнула он удивился, .....

Или прокладываешь многопроволочным проводом. Особенно касается толстых проводов. Впрочем, тонкие ломкие в местах перегиба, так что тонкие тоже многожилой.

0

Narrenfreiheit

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4588

28.08.2025 в 23:19:26

MADONNA написал 28.08.2025 в 23:01

Или прокладываешь многопроволочным проводом. Особенно касается толстых проводов. Впрочем, тонкие .....

А разница-то в чем?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

28.08.2025 в 23:44:00

Фима1 написал 28.08.2025 в 22:20

А если в стену замуровал, а тут такая подстава?

Сам себе сделал подставу:

Фима1 написал 28.08.2025 в 22:20

Термоусадка конечное говеная китайская, тонкая.

... и теперь удивляется.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10354

28.08.2025 в 23:51:17

Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.

Dmitry47 написал 28.08.2025 в 23:19

А разница-то в чем?

Механическое воздействие, у толстых жестких проводников оно запредельное - об этом и рассказал ТС Раньше клеевой не было, обычная тонкая китайская термоусадка. За 30 лет ни одного случая пробоя. И десятки (если не сотни) примеров когда от механического постоянного напряжения отгорают контакты, продавливается изоляция и тд. Никто ! Ни одна сволочь не доказала убедительно, чем лучше моножила. Ни одного довода. Кроме «мы всегда так делаем». Староверы чертовы.

-6
Radio, dokar, sebikov, kolokol888, BV, sereza

Narrenfreiheit

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4588

29.08.2025 в 01:10:16

MADONNA написал 28.08.2025 в 23:51

Механическое воздействие, у толстых жестких проводников оно запредельное - об этом и рассказал .....

Извини, фигню ты говоришь. У него термоусадка на гильзе, да и не важно, причем тут жилы вообще?! С многожилой еще больше проблем, как ты ее будешь в клемму зажимать, ей клемма нужна специальная, наконечник нужен и куча геморроя, все так же отгорит, еще и похлеще.

Человек написал, слиплась она у него, это вообще нонсенс. И потом, твоя дешман термоусадка ну 0.2мм изоляция, какой там нахрен пробоя не было, если так делаешь то хотя бы не объединяй в общую. Раньше была синяя изолента, тряпичная изолента, потом придумали как ускорить убыстрить чтобы побыстрей соскочить с объекта и на рыбалку с банькой, но хрен ли тратить свои кровные на нормальную расходку, мы же любим обязательно или самое говеное говно или супер лакшери вот и везут всякий трэш сюда.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20228

29.08.2025 в 01:14:20

ТС, 2.5 на гильзы так себе удовольствие. Я бы мог понять на 25, и свинцом залить... Соединять лучше со смещением, разная длина всех проводников, и гильзы на разной длине.

-2
Radio, dokar