01.09.2025 в 12:59:33

Добрый день! Живу в квартире на 15 этаже, сверху технический этаж. Столкнулся с проблемой обратной тяги и неприятного запаха. Решил посмотреть состояние канала и сфотографировал его изнутри. На первом фото (вид канала спутника вверх), тут в целом все понятно, торчит провод от застройщика для подключения вентилятора, далее продолжается канал и упирается в решетку, ну и по логике дальше сам тех. этаж. На втором фото (вид канала спутника вниз) и вот тут уже у меня появились вопросы. Четко видно что ниже окошка из которого я делал фото располагается окно в основную шахту и по логике, это окошко для квартиры которая ниже меня, т.е. на 14 этаже, но в таком случае должна быть перегородка, между нашими этажами, что бы воздух с 14 этажа поднимаясь вверх, упирался в эту перегородку и уходил из канала спутника в основную вент шахту. В связи с этим у меня несколько вопросов: 1) Допускается ли отсутствие перегородки в канале спутнике между 14 и 15 этажом? 2) Может ли отсутствие данной перегородки провоцировать обратную тягу ко мне в квартиру или причину нужно искать выше по каналу? 3) Если перегородка обязана быть, можно ли каким-либо образом ее сделать самостоятельно? Заранее спасибо за ответы! (P.S. Окна всегда в режиме проветривания, приток воздуха обеспечен стабильно. Ставил вытяжные вентиляторы с обратным клапаном, но неприятный запах не уходит)Вид канала вверхВид канала вниз

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126921

01.09.2025 в 13:07:06

Kirill.Kem написал 01.09.2025 в 12:59

таком случае должна быть перегородка, между нашими этажами, что бы воздух с 14 этажа поднимаясь вверх, упирался в эту перегородку и уходил из канала спутника в основную вент шахту.

Да

Kirill.Kem написал 01.09.2025 в 12:59

Допускается ли отсутствие перегородки в канале спутнике между 14 и 15 этажом?

Нет

Kirill.Kem написал 01.09.2025 в 12:59

Может ли отсутствие данной перегородки провоцировать обратную тягу ко мне в квартиру ?

Да

Kirill.Kem написал 01.09.2025 в 12:59

Если перегородка обязана быть, можно ли каким-либо образом ее сделать самостоятельно?

Да. Опалубку по форме сечения канала опустить на двух трех проволочках. Расклинить. И сверху накидать Ротбанда сантиметров 10 (от шумов соседа) или цпс раствора.

0
Kirill.Kem
Kirill.Kem
Новичок

Регистрация: 01.09.2025

Кемерово

Сообщений: 12

02.09.2025 в 08:57:23

BV, Спасибо за ответ!

0
СентИг
СентИг
Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 154

02.09.2025 в 11:26:58

Kirill.Kem написал 01.09.2025 в 12:59

На первом фото (вид канала спутника вверх), тут в целом все понятно, торчит провод от застройщика для подключения вентилятора

А не кажется-ли это странным? Если не ошибаюсь, вентиляционный канал не допускает прокладку электрических кабелей? Случись их перегрев и дым от них станет "приятным" сюрпризом для жильцов? Вдыхайте глубже, добры люди?

0
Kirill.Kem
Kirill.Kem
Новичок

Регистрация: 01.09.2025

Кемерово

Сообщений: 12

02.09.2025 в 11:36:31

СентИг, Вот такой у застройщика "интересный" был проект. Тут много чего интересного, особенно отсутствие перегородки в канале спутнике между этажами.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126921

02.09.2025 в 11:53:55

Kirill.Kem написал 02.09.2025 в 11:36

особенно отсутствие перегородки в канале спутнике между этажами.

Ошибка.

0
СентИг
СентИг
Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 154

02.09.2025 в 12:27:36

Kirill.Kem написал 02.09.2025 в 11:36

СентИг, Вот такой у застройщика "интересный" был проект. Тут много чего интересного, особенно .....

Честно говоря, отсутствие перегородки между каналами мне встречалось ранее. В домах, если память не подводит, серии П44Т (или просто П44). Обычно, это результат небрежного литья гипсолитового венканала на заводе. Было и в одном из домов инд. проекта. Здесь о причине не задумывался, некогда было. В вашем случае (отсутствие перегородки) на мой взгляд меньшее зло. Чем возможность всеобщего задымления через вентканал. Понятно, что вероятность такого события далеко не 100%, но возможность таки есть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126921

02.09.2025 в 12:31:45

СентИг написал 02.09.2025 в 12:27

отсутствие перегородки между каналами мне встречалось ранее. В домах, если память не подводит, серии П44Т (или просто П44).

Там этого не может быть по конструкции заводского вентблока.

СентИг написал 02.09.2025 в 12:27

возможность всеобщего задымления через вентканал

Можете пояснить? Чем именно дом ТС отличается в этом плане?

0
Kirill.Kem
Kirill.Kem
Новичок

Регистрация: 01.09.2025

Кемерово

Сообщений: 12

02.09.2025 в 12:49:34

BV, Что вы имеете ввиду? Ошибка строителей?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126921

02.09.2025 в 12:51:36

Kirill.Kem написал 02.09.2025 в 12:49

BV, Что вы имеете ввиду? Ошибка строителей?

Да. Должны были отглушить ваш канал снизу.

0
Kirill.Kem
Kirill.Kem
Новичок

Регистрация: 01.09.2025

Кемерово

Сообщений: 12

02.09.2025 в 12:55:02

BV, Как вы считаете, управляющая компания обязана устранить этот недостаток?