Всем здравствуйте. Уважаемые гуру, пришёл за советом. Дано: Двухкомнатная хрущёвка с газом, в которой планируется переделка электрики. Подъездного щита нет, электричество из подвала проходит по стояку в квартирах с 1 по 5 этаж. В настоящее время щиток выглядит так. (картинки форум не даёт вставить поэтому буду словами). После вводной клеммы стоит ВН на 25А, затем счётчик, после счётчика две пробки на 16А и после них уже идет разводка по квартире. Земли нет и минимум в ближайшие 10 лет, судя по графику капремонтов, не предвидится. Начитавшись интернетов, сообразил для себя такую схему. 6 линий - 2 на свет (кухня+ванная+прихожая и комнаты) и 4 на розетки (комната1, комната2, кухня+прихожая, ванная). ВН на 25А оставляю, после счетчика меняю две пробки на двухполюсный АВ С16А, затем два ВДТ 32А 10мА (1 на свет и 2 на розетки), и дальше уже на автоматы линий B10А на свет и B16А на розетки. Собственно, хотелось бы услышать, насколько эта схема получилась правильная, или нужно переделывать. И один вопрос уже возник. Общий АВ на 16А и групповые розеточные на 16А. Получается при срабатывании одного розеточного будет срабатывать и общий? Можно ли тогда общий поставить, хотя бы на 20А?

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

12.09.2025 в 11:39:00

Скорее всего у вас проводка-люминь хрущёвская. Максимально допустимый длительный ток-19а. Автомат по тепловухе гарантировано работает с 1.45 номинала. То есть номинал автоматов у Вас-не более 19/1.45=13,1а. Учитывая разброс заводских характеристик-вам нужны автоматы после счётчика на линиях -не более 10а. И хорошо бы ещё замерить ток короткого-измерить петлю фаза-ноль-в самой дальней розетке. А то может у Вас ток короткого 100а-в этом случае автоматы 10а с характеристикой С могут не сработать-для гарантии срабатывания им нужно 10 номиналов+ 10% запас- то есть при 10а автомате с характеристикой С ток короткого должен быть не менее 110а

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

12.09.2025 в 11:50:07

Джадд написал 12.09.2025 в 09:31

меняю две пробки на двухполюсный АВ С16А,

Нет, ставьте 2ПС25.

Джадд написал 12.09.2025 в 09:31

4 на розетки (комната1, комната2, кухня+прихожая, ванная

На кухню сделайте 2 линии. Прихожую можно объединить с одной из комнат.

Джадд написал 12.09.2025 в 09:31

затем два ВДТ 32А 10мА (1 на свет и 2 на розетки),

10 ма - могут быть ложные срабатывания, 30 ма нормально.

И размешайте свет и розетки под разные УЗО - например комната 1 свет УЗО 1, розетки УЗО 2.

Остальное все нормально, Рыбкина не читайте)

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

12.09.2025 в 11:59:56

Джадд написал 12.09.2025 в 09:31

6 линий - 2 на свет (кухня+ванная+прихожая и комнаты)

Cейчас у Вас две пробки-то есть одна на ноль и другая на фазу Если разветвление на комнаты и прочее сделано в самих пробках-то поставить вместо двух пробок пару двухполюсных дифавтоматов 10а 30ма в паралель по входу-тогда если что-потухнет не всё Если же разветвление дальше-в какой то коробке-то поставить один двухполюсник 10а 30ма Ну а после 10 амперников делайте линий сколько душа пожелает-однако с автоматами не более 4а(для того что бы сработал именно автомат на линии а не общий 10а)-или вовсе без них. И опять таки-поинтересуйтесь у тех кому платите за электричество-какая на вашу квартиру выделена мощность Боюсь-не более 3 квт А Зквт при стандарте 230-это 13а То есть одномоментно имеете право потребить не более 13а Посему все эти 16,32 в вашем случае-из разряда мечтать не вредно

-1
Radio
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

12.09.2025 в 12:00:22

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 11:39

То есть номинал автоматов у Вас-не более 19/1.45=13,1а. Учитывая разброс заводских характеристик-вам нужны автоматы после счётчика на линиях -не более 10а.

Зачем вы из темы в тему пишете этот бред? Ну прочитайте наконец ГОСТ, раздел выбор защиты по току.

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 11:39

И хорошо бы ещё замерить ток короткого-измерить петлю фаза-ноль-в самой дальней розетке.

Да хорошо..... бы.

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 11:39

А то может у Вас ток короткого 100а-в

Тогда бы лампочки пригасали при включении чайника или стиралки - напряжение бы падало на 22-23 Вольта сразу.

И прибор не нужен особо - простая проверка - вольтметр в соседнюю розетку и вкл выкл электрочайник - если напряжение скачет 20 вольт - плохо, 10 вольт допустимо, 5 в - хорошо.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

12.09.2025 в 12:16:12

Всё вышесказанное мной выше-разумеется для случая когда не подразумевается замена проводки. Однако и с заменой-ограничение выделенной на квартиру мощности никуда не денется. А учитывая её-думаю что в хрущёвке замена проводки бессмысленна. Если уж не совсем край и она греется искрит и так далее. А судить по её состоянию лучше, померив ток кз-я об этом уже писал выше.

-1
Radio
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

12.09.2025 в 12:24:49

BV написал 12.09.2025 в 12:00

Зачем вы из темы в тему пишете этот бред?

Я объяснил этот бред расчётом. А вот Вас не понять. То однажды поймали меня на допустимом длительном токе на люминиевой проводке-2,5 квадрата-кстати тогда были правы то сейчас пишите что это бред и можно 25-32 (насколько понял). Вы уж определитесь.

-1
Radio
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

12.09.2025 в 12:27:50

Алексей Рыбкин

  1. Автор делает новую проводку
  2. То, что идет к счетчику - надо смотреть. Стояки обычно не менее 4мм2.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

12.09.2025 в 12:28:50

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 12:24

Я объяснил этот бред расчётом.

Еще раз.... прочитайте ГОСТ....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

12.09.2025 в 12:33:14

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 12:16

Однако и с заменой-ограничение выделенной на квартиру мощности никуда не денется.

Вы не понимаете понятие выделенной мощности и зачем-то привязываете ее к выбору автоматов.

Во многих газовых домах по проекту/расчету при капремонте ставятся вводные автоматы 25 или 32 ампер, а мощность как была, так и остается 3 или 5 кВт.

Ну поставили себе 10А на розетки и радуйтесь, только не надо другим мозги засирать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

12.09.2025 в 12:36:43

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 11:59

А Зквт при стандарте 230-это 13а То есть одномоментно имеете право потребить не более 13а

Бред бредовый)))