Aтос, интересное определение (наверное вполне легальное). Пытаюсь теперь понять - как можно величину к чему-то присоединить.
13.09.2025 в 10:28:25
Aтос, интересное определение (наверное вполне легальное). Пытаюсь теперь понять - как можно величину к чему-то присоединить.
13.09.2025 в 11:52:54
Алексей Рыбкин написал 13.09.2025 в 06:28
Не дюже сомневаясь рванул под нагрузкой. Хотя предлагали её отключить.
Вы НИЧЕГО не поняли. Нагрузки не было - электрик не дебил. Было напряжение.
Пакетник - это разъединитель для снятия напряжения без нагрузки. С этой функцией при однофазном напряжении 220 вольт он кое-как справлялся.
Но когда к одному пакетнику подводят сразу две фазы... А как ещё, если квартиры четыре, а пакетника только два? Раскидаем квартиры по фазам!
Распределять по фазам целыми этажами - так делали не только лишь все.
Следование моим советам вредит кошельку
13.09.2025 в 11:57:50
Алексей Рыбкин написал 13.09.2025 в 06:28
Такая ситуация наверняка будет и с ВН. Кто то забывшись рванёт ВН под нагрузкой.
Выключатель нагрузки потому так и называется, что способен многократно разъединять номинальную нагрузку. Он бы и ТКЗ разъединил, но совместить два события во времени практически невозможно.
Следование моим советам вредит кошельку
13.09.2025 в 12:01:58
Алексей Рыбкин написал 13.09.2025 в 07:56
И тогда тут возможно два варианта: — 3-7 Квт для квартир с газовыми плитами;
— 8-11 Квт для квартир с электрическими плитами.
Могу обрадовать Вас иными вариантами: однофазное подключение с ограничением автоматом 63А; трёхфазное с автоматами 20А и 25А.
Следование моим советам вредит кошельку
13.09.2025 в 12:02:33
ВТБ! написал 13.09.2025 в 11:52
С этой функцией при однофазном напряжении 220 вольт он кое-как справлялся.
Именно 6.3 имели дохлую конструкцию, механизм ломался и соединялись фаза с нулём, хоть под нагрузкой, хоть без нее. Две фазы тут ни при чем.
13.09.2025 в 12:25:32
Следование моим советам вредит кошельку
13.09.2025 в 13:27:02
ВТБ! написал 13.09.2025 в 11:52
Вы НИЧЕГО не поняли. Нагрузки не было - электрик не дебил. Было напряжение.
А ежели есть напряжение на стояке-то кто гарантирует что нагрузки нет? Видать нагрузка всё таки была.
13.09.2025 в 16:07:18
ВТБ! написал 13.09.2025 в 11:57
Выключатель нагрузки потому так и называется, что способен многократно разъединять номинальную .....
Если бы.
Вот-заскринил прямо с сайта производителя-ВН без дугогашения.
И соответственно без способности отключить номинальный ток
Но бывают и с дугогашениям да-вот примерчик
Этот -с дугогашением и способностью отключить номинальный ток.
А теперича вопрос.
Изделия какой фирмы более распространены?
Вот то то.
13.09.2025 в 16:44:04
ВТБ! написал 13.09.2025 в 12:01
Могу обрадовать Вас иными вариантами: однофазное подключение с ограничением автоматом 63А; трёхфазное с автоматами 20А и 25А.
У меня на входе стоит 40А автомат Ставил кстати под надзором электрика из управляйки-так как надо было произвести отключение в подъездном щитке (то же взорвался пакетник-я вызвал местного электрика-он составил акт-по этому акту я получил по телефону разрешение на срыв пломбы счётчика-потом местный электрик обошёл квартиры-предупредил об отключении на пять минут-отключил напряжение в шкафу в подъезде-установили С40А на место пакетника-на следующее утро я съездил в энергосбыт и показал акт-прислали опломбировщика-опломбировали счётчик) -претензий ни у кого не было, ВТБ- получается у меня разрешёная 9квт? А я и не знал...
13.09.2025 в 17:01:15
ВТБ! написал 13.09.2025 в 12:01
подключение с ограничением автоматом
Ох уж мне эти байки про "ограничение автоматом". А то что обычно на входе стоят автоматы гораздо большего номинала чем получаемый по выделеной мощности ток-это ничего? А почему так? Моё мнение-делают так что бы входной автомат на 500% выдержал бы всё что ни произойдёт. Ибо отказ и тем более разрушение входного автомата грозят перекинуть проблему дальше-на уровень подъезда или даже дома.
15.09.2025 в 13:30:40
Ух, понаписали) Еще один вопрос возник. А если мне вместо УЗО+автоматы повесить на каждую из 6 линий по АВДТ? По ширине прекрасно влезут на место УЗО+АВ, и как мне кажется так правильней будет, для каждой линии персональная защита? Правда, стоимость, конечно повыше раза в полтора выходит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу