fuse_369
fuse_369
Новичок

Регистрация: 14.09.2025

Москва

Сообщений: 1

14.09.2025 в 19:52:55

1) Мастер от Мосгаза менял кран, но из-за розеток, расположенных почти вплотную к плите, отказался вести новый шланг сразу вниз напрямую к плите мимо этих розеток и провел его над ними в 20 см, за холодильник (оттуда до них тоже около 20 см) и назад - под столешницей и вдоль задней стенки духовки. Розетки планировалось сдвинуть от шланга на 40+ см, но при условии, что шланг пойдет сразу вниз. Теперь это физически невозможно, там просто нет 40 см ни в одну сторону, но мастер сказал, что так нормально. При этом имеется уведомление от Мосгаза, где черным по белому сказано, что нет, не нормально. Что делать, кому верить? 2) Тот же мастер велел немедленно отсоединить вытяжку от воздуховода, к которому она была подключена через решетку с фланцем, потому что так нельзя. Месяц назад проверяющие от Мосгаза сказали, что так можно. Кто прав? 3) Тот же мастер сказал, что нельзя пускать через одно отверстие в столешнице и шланг, и провод от плиты. Но зажимать шланг холодильником и духовкой - можно? Почему?

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20205

14.09.2025 в 20:08:34

Забудьте про мастера и читайте предписание. Все основания там указаны, и эти законы надо найти и изучить. Переделывать ежегодно за каждым новым мастером, что он налепил по своему усмотрению, никаких денег и сил не хватит. По п2 -он прав, и прокатывает ОК с наклонной осью, через тройник.