08.05.2007 в 10:19:14

oKELA написал : Кажись в более старые годы требовалась защита проводов и кабелей от механических повреждений до высоты прокладки 2,5 метра? Действует ли это правило сейчас или как с ним справляются?

Сейчас открытая проводка в жилых помещениях подразумевает прокладку "в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.", и если пластиковая скобка подобна электротехническому коробу, то у меня нелады со здравым смыслом.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2007 в 10:59:56

ВТБ! написал : Сейчас открытая проводка в жилых помещениях подразумевает прокладку "в электротехнических плинтусах, коробах и т.п."

Не совсем правильно мыслишь - в коробах и плинтусах подразумевается прокладка незащищенных ПРОВОДОВ, т.е. без оболочки, а для кабелей и защищенных проводов функции короба выполняют скобочки. Насчет здравого смысла не беспокойся - жить будешь. Нормативы просто не всегда правильно формулируют оболочку проводов и часто ее называют защитой, что можно спутать с механической защитой.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

08.05.2007 в 11:31:51

avmal написал : в коробах и плинтусах подразумевается прокладка незащищенных ПРОВОДОВ

В 7.1.37. об этом ни слова, в 7.1.2. установлен приоритет требований главы 7.1. перед нормами разделов 1-6.

А если вспомнить о вагонке? Непосредственная прокладка по Г4 запрещена...

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2007 в 11:55:23

ВТБ! написал : А если вспомнить о вагонке? Непосредственная прокладка по Г4 запрещена...

У меня большие сомнения, что вагонку можно отнести к Г4 - на Г3 еле натягивает. По крайней мере, не более Г3. Может я и заблуждаюсь, но Г4 в моем представлении что-то такое ужасно горючее, которое может воспламениться само по себе от нечего делать.

ВТБ! написал : В 7.1.37. об этом ни слова, в 7.1.2. установлен приоритет требований главы 7.1. перед нормами разделов 1-6.

Я потому и стараюсь пользоваться не ПУЭ, а СП 31-110, где, как-раз, и разжевываются эти двусмысленные намеки ПУЭ. Эти правила, кстати, как раз для того и создавались. Не люблю цитировать, но, если своими словами, то в этих правилах для открытой проводки оговариваются "кабели, защищенные провода и незащищенные провода в коробах и плинтусах ..." Это в пункте 14.23 ( по памяти ), где говорится, что открытая проводка, приведенной выше номенклатуры по высоте не нормируется.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

08.05.2007 в 12:10:39

avmal написал : Г4 в моем представлении что-то такое ужасно горючее, которое может воспламениться само по себе от нечего делать

На испытаниях несколько минут поджигают газовой горелкой, а потом смотрят, не погаснет ли само за нормативное время и не сгорит ли наполовину по весу. Сухие дощечки в вертикальной трубе сами за 5 минут (или сколько там) не погаснут ,а когда прогорят, ещё долго тлеть будут. И потерей половины массы дело тоже не обойдётся.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2007 в 12:33:13

ВТБ! написал : На испытаниях несколько минут поджигают газовой горелкой, а потом смотрят, не погаснет ли само за нормативное время и не сгорит ли наполовину по весу.

Это конечно издевательство над стройматериалом - паяльной лампой и по-живому. Да тут что и гореть-то не мечтало сгорит. Давай условимся, что вся вагонка, применяемая в строительстве, подвергается пропитке и отнесем ее к Г3 или Г2, чтобы не подвергать застройщиков отчаянию. Тем более, что это положено делать.