Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 537

24.09.2025 в 20:10:59

Электрик заложил в стену кабель 4кв ПВС и автомат 25А.Варочная панель 4 блина 6600вт.Это нормально? Я бы сделал 32А и 6кв ввг или нум, но видимо тяжело им такой кабель прокладывать.Что скажете, критично или можно оставить? Еще можно поменять, но нужны доводы, потому что говорят, что это кабель специально для плиты…

И еще вводной автомат 63А, а УЗО общее на 40А. Разве оно не должно быть тоже на 63А?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21470

24.09.2025 в 20:29:18

Ka1n написал 24.09.2025 в 20:10

кабель 4кв .... и автомат 25А.Варочная панель 4 блина 6600вт.Это нормально?

Конечно.

Ka1n написал 24.09.2025 в 20:10

ПВС

Это ПРОВОД вообще не предназначен для стационарной прокладки. Требуйте замены.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 537

24.09.2025 в 20:31:55

Radio, разве 6600 вт не выключат автомат 25а за час, скажем?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21002

24.09.2025 в 20:35:54

Ka1n написал 24.09.2025 в 20:10

ПВС

За это - ататашки шабашнику .

Ka1n написал 24.09.2025 в 20:10

говорят, что это кабель специально для плиты…

От стены до панели. Шнур. В остальном без проблем.

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21470

24.09.2025 в 20:41:10

Ka1n написал 24.09.2025 в 20:31

разве 6600 вт не выключат автомат 25а за час, скажем

Если вы заставите эту панель потреблять 6600 непрерывно в течение часа, то сможете претендовать на нобелевку.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 537

24.09.2025 в 21:45:14

Radio, да просто 4 блина включаешь на максимум и они жарят практически постоянно , разве не так?

Предлагают провод заменить на ВВГ 4 кв и автомат поставить 32А. Лучше 25 оставить же?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21002

24.09.2025 в 22:01:13

Ka1n написал 24.09.2025 в 21:45

провод заменить на ВВГ 4 кв

Да

Ka1n написал 24.09.2025 в 21:45

Лучше 25 оставить

Да

Ka1n написал 24.09.2025 в 21:45

автомат поставить 32А.

Нет, затем исполнителя выгнать.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21002

24.09.2025 в 22:06:57

Ka1n написал 24.09.2025 в 20:31

6600 вт не выключат автомат 25а за час,

Коэффициент 1,13 работает как раз от часа. А вот термостаты панели за это время сработают не раз.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

24.09.2025 в 22:21:36

Ka1n написал 24.09.2025 в 21:45

разве не так?

Никогда...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21470

24.09.2025 в 22:32:50

Ka1n написал 24.09.2025 в 21:45

разве не так?

Разве не так.

dokar написал 24.09.2025 в 22:06

термостаты панели за это время сработают не раз.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126928

25.09.2025 в 01:29:03

dokar написал 24.09.2025 в 22:06

. А вот термостаты панели за это время сработают не раз.

Если ничего не ставить не сработали минут за 15 - проверял когда заменял ток клещами. Дальше в комнате стало очень жарко (7.4 кВт на 20 метров многовато) и я прекратил это издевательство.

Если ставишь кастрюлю даже с холодной водой - начинает срабатывать минут за 5-7 - не помню.

Кастрюли с абсолютно черным дном у меня не нашлось.