AlekseiB написал 01.12.2025 в 14:10
Сейчас там стоит терморегулятор
Через него воздух (возможно попавший из стояла обратки) в воздухоотводчик на стояке подачи выходить не может.
Или ставить доп воздухоотводчик на стояк обратки, или вместо маевского на радиатор.
Воздухоотводчики без наблюдения открытыми оставлять нельзя. Рано или поздно потекут.
Закрывать колпачек когда никого нет дома.
PS.... в высотных домах на последних этажах воздух - проблема. Давление меньше - воздух выделяется. Примерно так, как бутылку с минералкой открыть - сбросил давление открутив пробку - пошли пузыри.
Раньше на тех этажах проектировали баки накопители и стояки шли н тех этаж. Бак или просто спускали периодически, или воздухоотводчик (который тек через время).
Сейчас.... Или нет тех этажа или просто экономия... на мелочах.