Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 11:13:31

megrad написал:

DrPilman написал: 6 квадратов ПВ-3 с наконечником НШВИ не подключить

Вроде не было проблем.

megrad, пластиковая защитная юбочка НШВИ при этом остаётся снаружи корпуса счётчика?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10408

07.06.2021 в 11:48:07

DrPilman написал: пластиковая защитная юбочка НШВИ при этом остаётся снаружи корпуса счётчика?

А куда ей ещё деваться. Правда по инструкции на счечтики обычно требуется достаточно длинный кусок провода вставляемый в счётчик (наконечники обычно короткие - около 10 мм), может начать с модели счетчика и инструкции на него?

Например, из инструкции на однофазный однотарифный счетчик энергомера:

При монтаже счетчиков провод (кабель) необходимо очистить от изоляции на длину 27 мм.

_

DrPilman написал: Если допускается, то какое максимальное сечение провода допустимо (с учётом того, что он будет оконцован наконечником)?

Так что влезет в отверстие, то и подойдёт, так же можно смотреть инструкцию на своё устройство.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 12:01:37

Там вот такое старьё 1963 - 1967 годов выпуска.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 12:06:54

ser000 написал: Правда по инструкции на счечтики обычно требуется достаточно длинный кусок провода вставляемый в счётчик (наконечники обычно короткие - около 10 мм)

А можно скомбинировать НШВИ + НШВ, т. е. обжать их последовательно друг за другом без зазора?

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 12:07:54

Вот так: ссылка

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2021 в 12:12:11

DrPilman написал: пластиковая защитная юбочка НШВИ при этом остаётся снаружи корпуса счётчика

И что? Закроется крышкой. Как отметил

ser000 написал: При монтаже счетчиков провод (кабель) необходимо очистить от изоляции на длину 27 мм.

Поэтому надо два наконечники пресовать. Как вариант опресовать НШВ типа ссылка либо удалить юбку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 12:25:17

megrad, а где можно увидеть сами контакты, которые обжимают провод в старых счётчиках? Не могу понять, как они прижимают провод.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2021 в 15:19:39

DrPilman написал: как они прижимают провод.

Винт. Как в обычном клемнике.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 15:27:28

megrad, я не могу понять, почему там два винта.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

07.06.2021 в 15:58:53

DrPilman, У многих счетчиков по 2 винта для более надежного контакта при обжиме.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2021 в 16:05:24

Andrey80, не всегда и зависит от производителя ссылка

DrPilman написал: я не могу понять, почему там два винта.

А что не понятно? Один вин, два винта .... главное чтобы контакт нормальный был.

DrPilman написал: А можно скомбинировать НШВИ + НШВ, т. е. обжать их последовательно друг за другом без зазора

Можно, вот только зачем? Чем моно жила не устраивает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

07.06.2021 в 16:23:44

megrad написал: не всегда и зависит от производителя

Согласен. Но это совсем лохматые,я больше как то рассматривал более современные модели.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 19:47:47

megrad написал: Andrey80, не всегда и зависит от производителя ссылка

DrPilman написал: я не могу понять, почему там два винта.

А что не понятно? Один вин, два винта .... главное чтобы контакт нормальный был.

DrPilman написал: А можно скомбинировать НШВИ + НШВ, т. е. обжать их последовательно друг за другом без зазора

Можно, вот только зачем? Чем моно жила не устраивает?

megrad, не хочется заниматься художественной гибкой.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 19:48:49

megrad написал: Можно, вот только зачем? Чем моно жила не устраивает?

Не хочется заниматься художественной гибкой.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 22:11:58

Модель счётчика - СО-2М2. К сожалению, паспорта и инструкции на него найти не смог.

0