MaSeVi написал 12.01.2026 в 19:34

Ни одно из перечисленных Вами реле НЕ имеет расцепления нуля

про Евроавтоматика F&F CP-721-63A-N пишут в описании: Реле напряжения c контролем тока и мощности CP-721-63A-N с разрывом нейтрали в соответствии с ПУЭ 7.1.21 Это расцепление нуля?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17684

12.01.2026 в 19:44:08

igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 19:41

CP-721-63A-N

А, да, пардон, перепутал с 721-1. CP-721-63A-N имеет расцепление нуля...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21136

12.01.2026 в 19:51:26

igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 19:41

с разрывом нейтрали в соответствии с ПУЭ 7.1.21 Это расцепление нуля?

Это не обязательно. Вы ж не с воздушки запитываетесь.

1

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131137

12.01.2026 в 19:54:42

igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 19:41

разрывом нейтрали в соответствии с ПУЭ 7.1.21

Вы бы прочитали этот пункт целиком для начала... А потом ответили себе - относится это к вам или нет?

0
igormakarov1989
igormakarov1989
Новичок

Регистрация: 04.01.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

12.01.2026 в 20:20:21

BV написал 12.01.2026 в 19:54

относится это к вам или нет?

Ну я собственно прочитал, но относится это ко мне или нет, я честно признаться не знаю...знал бы, наверно вопросов бы и не задавал...простите.

А, ну перечитал....на воздушной линии обязательно. Ну что в квартире не надо, уже понял. Я же не знал, может быть и в квартирах рекомендуется профессионалами. Спасибо

0
igormakarov1989
igormakarov1989
Новичок

Регистрация: 04.01.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

12.01.2026 в 20:22:40

dokar написал 12.01.2026 в 19:51

Это не обязательно. Вы ж не с воздушки запитываетесь.

я вас понял, спасибо!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26354

12.01.2026 в 20:35:32

igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 13:18

в новой квартире нам сделали разводку электрики

Прощу прощения, неправильно понял новизну квартиры.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131137

12.01.2026 в 20:37:02

igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 20:20

Я же не знал, может быть и в квартирах рекомендуется профессионалами.

При ремонтных работах в щите вы выключите оба полюса вводным двухполюсным автоматом на всякий случай. Ну или несколько групп - отключите УЗО - если розетку будете починять. А РН для такого отключения использовать нельзя, даже с отключением нуля.

А для воздушки на даче, в деревне - там свои особенности.

Но если РН будет отключать ноль и в квартире - это хорошо, но не обязательно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26354

12.01.2026 в 20:44:03

igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 16:33

На этаже ничего нет, просто автомат на 50А ну то есть предлагается в квартире не ставить вообще общее УЗО?

Зачем? Ни общее УЗО, ни общий автомат не нужны, выключатель нагрузки нужен. Если в этажном щите совсем дрянной автомат, замените его на нормальный.

Защитите все линии несколькими УЗО. Если очень хочется общее, установите селективное в этажном щите - или селективный диф.автомат.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131137

12.01.2026 в 20:49:39

igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 13:18

Дано: в новой квартире нам сделали разводку электрики, она уже по сути закончена, разведена на потолке и убрана в стены, осталось только собрать щит.Ремонт мы делали в первый раз в жизни и некоторые моменты электрик сделал на основе наших пожеланий, но по своему усмотрению.В итоге имеем то, что имеем

Хорошо бы вам проверить то, что вы имеете до оплаты работ электрикам. А то после того как будет щит - могут оказаться неприятные сюрпризы.

А именно: - порезы изоляции кабелей (проверка мегаомметром) - саморез в кабеле - тип кабелей - отсутствие ДСУП - осветительные линии без земли.. ...и тд и тп ...

По моей практике редко когда при проверке обходится без замечаний....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26354

12.01.2026 в 20:55:26

BV написал 12.01.2026 в 20:49

проверка мегаомметром

Даже если с электриком уже расплатились, эта проверка крайне желательна.

0

Следование моим советам вредит кошельку