dokar написал 12.01.2026 в 21:49
Ок, нашел за дешево, заказал на раздербан.
Не уверен, что там есть ДГК. У АВВ в серии SD есть, Chint в серии NC2-124 - есть.
12.01.2026 в 22:03:06
dokar написал 12.01.2026 в 21:49
Ок, нашел за дешево, заказал на раздербан.
Не уверен, что там есть ДГК. У АВВ в серии SD есть, Chint в серии NC2-124 - есть.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2026 в 22:03:30
BV написал 12.01.2026 в 21:55
Ну да, часики на духовке, микроволновке, и тд и тп быстро надоедает выставлять)))
мастер выключатель задуман исключительно для длительных поездок, каждый день не будем его трогать конечно, у нас семья параноиков, но не настолько))
12.01.2026 в 22:05:22
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 22:01
проверить нереально
Как раз мегаомметром и проверят.
Следование моим советам вредит кошельку
12.01.2026 в 22:08:47
MaSeVi написал 12.01.2026 в 22:03
Не уверен, что там есть ДГК.
Полноценной, как в ВА, наверняка нет, но какое-то подобие - возможно. 63А активной нагрузки погасить несложно, а большего они и не обещают.
Следование моим советам вредит кошельку
12.01.2026 в 22:10:55
ВТБ! написал 12.01.2026 в 21:59
Я наивный чукотский юноша и верю написанному. :) После препарации снова разочаруюсь в человечестве.
Юноша может еще и вот это поискать:
ВТБ! написал 12.01.2026 в 21:39
Контактная система, имеющая более одного контакта в каждом полюсе, которые могут быть включены параллельно и(или)последовательно."
Ну и два дублирующих автомата прекрасно справлюются с гашением дуги именно при КЗ (как раз тогда, когда это реально нужно) лучше чем один автомат плюс ВН.
12.01.2026 в 22:12:03
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 22:03
мастер выключатель задуман исключительно для длительных поездок
Для этого и используют ВН или ВА (для экономии). Контактор в квартирном щите...
"- И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!"
Следование моим советам вредит кошельку
12.01.2026 в 22:15:49
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 22:03
мастер выключатель задуман исключительно для длительных поездок, каждый день не будем его трогать конечно,
А не каждый день .... опустить клювики автоматов один за другим.... аж целых секунд 30 )))
Ну и даже если все лень... то контактор зачем постоянно греющийся?
12.01.2026 в 22:17:04
BV написал 12.01.2026 в 22:10
Ну и два дублирующих автомата прекрасно справлюются с гашением дуги именно при КЗ (как раз тогда, когда это реально нужно) лучше чем один автомат плюс ВН.
Маленькая поправка: три автомата справляются с гашением дуги замечательно. Но два автомата - один в этажном щите и групповой - ничуть не хуже справятся с дугой при расчётном ТКЗ разве что чуть больше тысячи ампер, а то и меньше.
Следование моим советам вредит кошельку
12.01.2026 в 22:21:40
ВТБ! написал 12.01.2026 в 22:08
Полноценной, как в ВА, наверняка нет, но какое-то подобие - возможно. 63А активной нагрузки погасить .....
Это ж где такой ток-то взять? У АВВ полноценная камера, как в АВ, ну, разумеется, без расцепителей ))))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2026 в 22:26:28
MaSeVi написал 12.01.2026 в 22:21
Это ж где такой ток-то взять?
Полагаю, что в лаборатории нашли, где взять при испытаниях.
Следование моим советам вредит кошельку
12.01.2026 в 22:26:39
ВТБ! написал 12.01.2026 в 22:17
Маленькая поправка: три автомата справляются с гашением дуги замечательно.
Ну а если кто неудачно пассатижи или ответку в щит засунул?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.