BV написал 26.01.2026 в 00:53
И почему несмотря?
Без малого 35 А на одну фазу - многовато. Потому и несмотря. Но вопрос решаемый.
26.01.2026 в 00:57:41
BV написал 26.01.2026 в 00:53
И почему несмотря?
Без малого 35 А на одну фазу - многовато. Потому и несмотря. Но вопрос решаемый.
26.01.2026 в 01:01:38
pool написал 26.01.2026 в 00:55
Не только видел, но и множество раз подключал. Другое дело, что время прошло, сейчас не вспомню.
Примера конечно же не будет? Ну из интернета хотя бы?
26.01.2026 в 01:08:44
pool написал 26.01.2026 в 00:57
Без малого 35 А на одну фазу - многовато. Потому и несмотря. Но вопрос решаемый.
Что значит решаемый?))) А что, однофазных квартир с электро плитами не бывает? ) Там если и духовку включить побольше в максимуме будет....

26.01.2026 в 01:14:30
В надежде что на 4х конфорках сразу не будут готовить
26.01.2026 в 01:20:08
Напильник написал 26.01.2026 в 01:14
В надежде что на 4х конфорках сразу не будут готовить
Во многих "однофазных" домах на плиты с ДУХОВКОЙ стоят 25. Не помню случаев, чтобы они отключались.
Более типовой вариант 32А ... с духовкой.
Если вам удастся гонять долго варку на 7 кВт... то в 10м2 вам придется окно зимой открывать )
Не путайте установленную мощность с расчетной, которая ближе к реальной.
26.01.2026 в 01:27:29
BV написал 26.01.2026 в 01:20
Во многих "однофазных" домах на плиты с ДУХОВКОЙ стоят 25. Не помню случаев, чтобы они отключались. .....
Если на 4-х конфорках сразу готовить, то к плите подойти невозможно будет. Когда на 3х готовишь (что очень редко) уже тяжко совершать действия с готовкой. Но с другой стороны важно обеспечить сохранность кабеля автоматом.
По моему объекту (который в теме обсуждаем) варка выбивает автомат - жаловались жильцы. Но там 10А и ХЗ как подключение.
26.01.2026 в 01:29:53
Блок подключения и инструкция как будто засекречены. Единственно, что смог найти ИИ:
Подключение индукционной варочной панели
Siemens EH645FEB1E (мощность 7,4 кВт) требует обязательного использования медного кабеля сечением не менее 3×4мм23 креста 4 мм квадрат3×4 мм2 (для однофазной сети) или 5×2.5мм25 крестов 2,5 мм квадрат5×2.5 мм2 (для 2-3 фаз) с автоматическим выключателем на 32А или 16А соответственно.
В-общем, ничего неожиданного. Можно хоть одну, хоть 2 или 3 фазы подсоединить. . Поэтому, ТС - нужно фото распиновки ввода. ИИ ошиблась - панель не индукционная, а обычная сопротивления, как я понимаю.
26.01.2026 в 01:34:37
pool написал 26.01.2026 в 01:29
Блок подключения и инструкция как будто засекречены. Единственно, что смог найти ИИ: Подключение .....
да яуж понял буду разбирать кухню
26.01.2026 в 01:37:21
Напильник написал 26.01.2026 в 01:34
да яуж понял буду разбирать кухню
Конечно, "повезло" Вам с проектом...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.01.2026 в 01:40:19
Напильник написал 26.01.2026 в 01:34
буду разбирать кухню
Да погодьте. Фото блока поключения прежде. Мож обойдётся.
26.01.2026 в 01:49:38
Напильник написал 26.01.2026 в 01:27
Если на 4-х конфорках сразу готовить, то к плите подойти невозможно будет
Так готовить - не максимум)
Напильник написал 26.01.2026 в 01:27
Но там 10А
Этот и две комфорки могут погасить...
Напильник написал 26.01.2026 в 01:27
Но с другой стороны важно обеспечить сохранность кабеля автоматом
Чем плох кабель 4х2.5 под С16 на две фазы, либо 4х4 под С32 на 1фазу....