08.02.2026 в 13:50:51

MADONNA, а не подскажете как и чем доработать? или хотя бы где ошибка?

0
AlexiyMIR
AlexiyMIR
Новичок

Регистрация: 06.02.2026

Москва

Сообщений: 20

08.02.2026 в 13:56:55

MaSeVi, Загрузил на яндекс диск и сюда ссылку скинул

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26697

08.02.2026 в 14:03:11

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 13:56

сюда ссылку скинул

Выложите ссылку текстом, движок сайта весьма кривой и на него постоянно устанавливают патчи в попытках избавиться от ошибок.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexiyMIR
AlexiyMIR
Новичок

Регистрация: 06.02.2026

Москва

Сообщений: 20

08.02.2026 в 14:03:21

ВТБ!, так я и сделал. загрузил файл пдф на яндекс диск и сюда скинул ссылку. вот фотофото

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132549

08.02.2026 в 14:05:55

dokar написал 08.02.2026 в 13:45

У меня не видно. . Браузер Яндекс.

Тоже.

0
AlexiyMIR
AlexiyMIR
Новичок

Регистрация: 06.02.2026

Москва

Сообщений: 20

08.02.2026 в 14:09:24

ВТБ!, Выложил фото

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26697

08.02.2026 в 14:12:39

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:03

вот фото

Что такое "пожарный автомат? Что за бред про УЗО типа А в мокрые зоны?

Зачем Вам распределительные блоки? (Сам такой! :D )

Шины можно подключать не только сверху, но и снизу. И желательно все с одной стороны: со стороны фазного полюса. Нагляднее: вот УЗО - вот автоматы после него.

Как собираетесь распределять рабочие нули после УЗО?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26697

08.02.2026 в 14:15:33

AlexiyMIR

Очень спорное распределение по УЗО. Холодильник и верхний свет "сухих" помещений желательно отделить от прочих потребителей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17879

08.02.2026 в 14:16:11

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 13:50

MADONNA, а не подскажете как и чем доработать? или хотя бы где ошибка?

Не обращайте внимания, там только словесный понос...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexiyMIR
AlexiyMIR
Новичок

Регистрация: 06.02.2026

Москва

Сообщений: 20

08.02.2026 в 14:18:41

ВТБ!, Это противопожарная вставка с фителем если что загорится он лопается под давлением и всё тушит он занимает одно место Про бред в мокрых зонах не бред почитайте инструкции стиральной, сушильной, и посудомоечной машины! Распределительные блоки что бы потом от них размести по уза. или не надо? лучше провода параллелить обжимом в двойные НШВИ? рабочие нули хотел пустить на колодки распределительные и к ним подключать потребители. так как на щитах не хватит родных шин

-1
BV
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17879

08.02.2026 в 14:20:08

BV написал 08.02.2026 в 14:05

Тоже.

Браузер не причём, сам "движок" форума не работает с ПДФ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.