MADONNA написал 20.02.2026 в 20:34
Год проработало
И снова АВВ с люминием, на улице , без обслуживания, во влажном шкафу. Что еще надо автомату для (не)заслуженного выгорания?
20.02.2026 в 21:15:42
MADONNA написал 20.02.2026 в 20:34
Год проработало
И снова АВВ с люминием, на улице , без обслуживания, во влажном шкафу. Что еще надо автомату для (не)заслуженного выгорания?
Да, ни фига.
20.02.2026 в 21:54:54
dokar написал 20.02.2026 в 21:15
И снова АВВ с люминием, на улице , без обслуживания, во влажном шкафу. Что еще надо автомату для .....
При дельте Т 40 изменение длины на 60м - 57 мм.
Пусть только половина на один конец, пусть дельта меньше - но допустим останется даже только 10...5мм. Уже будет дергать контакты.
И не плохо бы в канаве змейкой.... а не по ниточке.
Собственно то же самое... с гибкими трубопроводами.
Наверное тот кто делал, просто не думал об этом. А так то можно (сложно, но можно) и бублик сделать и после него перед автоматом надежно закрепить.
20.02.2026 в 22:57:40
BV написал 20.02.2026 в 21:54
При дельте Т 40 изменение длины на 60м - 57 мм. Пусть только половина на один конец, пусть дельта .....
Вообще-то все что закопано в землю - там и остается, тепловые деформации касаются только надземной части. Во-вторых, люфт автомата на динрейке при усилии 1-5Н составят первые миллиметры - что заведомо больше любых тепловых на отрезке горизонт.поворот-автомат.
BV написал 20.02.2026 в 21:54
И не плохо бы в канаве змейкой.... а не по ниточке.
Вы не строитель. Это было понятно и раньше.
Но тема про реконструкцию электроснабжения, будем снисходительны.
Оставим в покое уличные сети и все что случилось в Лас-вегасе.
Narrenfreiheit
20.02.2026 в 23:16:57
MADONNA написал 20.02.2026 в 22:57
Вообще-то все что закопано в землю - там и остается,
Кабель разве в броне?
20.02.2026 в 23:24:25
MADONNA написал 20.02.2026 в 22:57
люфт автомата на динрейке при усилии 1-5Н составят первые миллиметры - что заведомо больше любых тепловых на отрезке горизонт.поворот-автомат.
Особенно АВВ... Болтаются на своих же рейках, впрочем и на чужих тоже... Лет 25 пооблеме, а воз...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.02.2026 в 23:33:37
MaSeVi написал 20.02.2026 в 23:24
Особенно АВВ... Болтаются на своих же рейках, впрочем и на чужих тоже... Лет 25 пооблеме, а воз...
А если бы и не болтались - с мизинец толщиной проводник конечно можно зажать в клемму автомата на динрейке - но мне кажется что так не делают.
BV написал 20.02.2026 в 23:16
Кабель разве в броне?
Нет, а если бы и был в броне - что это меняет?? Кстати, вы мне подсказали чем разлечь себя при следующем отключении. Замерю насколько деградировала изоляция за четверть века.
Narrenfreiheit
20.02.2026 в 23:36:55
MaSeVi написал 20.02.2026 в 23:24
Болтаются на своих же рейках, впрочем и на чужих тоже... Лет 25 пооблеме, а воз...
Так это проблема, а технолгический люфт!!!))))
Да, ни фига.
20.02.2026 в 23:41:58
MADONNA написал 20.02.2026 в 23:33
Кабель разве в броне?
Нет, а если бы и был в броне - что это меняет??
В плане удлинения мало что. Так просто вопрос.
MADONNA написал 20.02.2026 в 23:33
чем разлечь себя при следующем отключении. Замерю насколько деградировала изоляция за четверть века.
Зачем ждать отключения, если с двух сторон кабеля автоматы.
Можно и сейчас и в мае. Смотря какая глубина закладки и когда оттает.
20.02.2026 в 23:43:35
BV написал 20.02.2026 в 23:41
В плане удлинения мало что. Так просто вопрос. MADONNA написал 20.02.2026 в 23:33 чем разлечь себя .....
Я это и имела ввиду - когда надо будет обесточить для следущих шагов (пока не знаю каких) - то отключу автоматы с обеих концов и замерю.
Narrenfreiheit
21.02.2026 в 00:09:30
Относительно чего все 4? Межжилы потом. Глубина прокладки?