dokar написал 27.02.2026 в 14:43
Ещё не вечер.
Вечер обещает быть томным.
28.02.2026 в 12:38:47
dokar написал 27.02.2026 в 14:43
Ещё не вечер.
Вечер обещает быть томным.
Следование моим советам вредит кошельку
28.02.2026 в 12:52:09
MADONNA написал 28.02.2026 в 12:33
А зачем?
Я понимаю, что в вашем случае нормативы подлежат сожжению. Тогда и нечего заморачиваться вопросами - делайте как считаете нужным на вашем уровне понимания и будь что будет. Может и ничего не будет.
28.02.2026 в 13:16:44
BV написал 28.02.2026 в 12:52
Я понимаю, что в вашем случае нормативы подлежат сожжению. Тогда и нечего заморачиваться вопросами - .....
Вопрос был совершенно конкретный. Зачем отключать две другие фазы? Какой в этом смысл?
Narrenfreiheit
28.02.2026 в 13:23:48
MADONNA написал 28.02.2026 в 13:16
Вопрос был совершенно конкретный. Зачем отключать две другие фазы? Какой в этом смысл?
Безопасность, очевидно же.
28.02.2026 в 13:35:09
Не очевидно. В обычном режиме эти две фазы с напряжением - и все безопасно. А когда они обесточены - то вдруг стали представлять опасность?
Narrenfreiheit
28.02.2026 в 14:16:19
MADONNA, вам лично можно не отключать.
28.02.2026 в 14:31:52
BV, Я не знаю, кем вы там себя воображаете - но я тут не за разрешением к вам пришла. Спрашиваю, как лучше поступить и почему. Если не знаете - то так и скажите. А то одолжения какие-то, исключения.. смешно. Вопрос простой - если пропало напряжение в сети, в обычной ситуации жильцы не ломятся наперегонки отключать обесточенную сеть. Ни две ни три фазы. Я отключаю одну - и заменяю ее на резервное питание. Зачем и с какого бодуна мне отключать две другие? И как я узнаю что электричество обратно появилось - если все фазы отключены? Вопрос не как положено - а как рационально или допустимо выполнить аварийное электроснабжение по одной фазе. Нафига для этого трехфазный АВР??
Narrenfreiheit
28.02.2026 в 14:35:24
MADONNA, Разбирайтесь сами.
28.02.2026 в 16:56:15
Разобрала для ревизии контактор.
Контакты похоже серебрянные, зачистила нулевкой.
Замерила усилие прижатия - 40+-гр.
сделала нагрузочный стенд и проверила все четыре пары на предмет нагрева - по каждой 60 сек ток 8А
Нагрев не больше чем провода 2,5мм2 судя по термограмме, а именно на 1-2С.
То есть в целом постоянная работа под нагрузкой 10-15А не вызовет значительного нагрева контактов.

Narrenfreiheit