Fima82
Fima82
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Оха

Сообщений: 10

26.02.2026 в 08:58:47

73177318

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

26.02.2026 в 09:04:35

Fima82 написал 26.02.2026 в 08:48

Могу ошибаться, но мне думается, что открывая или закрывая кран я лишь меняю направление и скорость потока

Нет. У вас трубы ДУ15 у которых достаточно большое гидравлическое сопротивление и лишние повороты. Кроме того вода перераспределыется в другие стояки.

Измерьте Твх от соседа с открытым краном и с закрытым.

Fima82 написал 26.02.2026 в 08:48

Наш этаж спроектирован непонятно как, даже коммунальщики понять ничего не могут

Так не проекттруют, скорее всего переделка.

А так - обычные П образные стояки, но второй радиатор подключен глупо - поэтому и не работает без крана.

Fima82 написал 26.02.2026 в 08:48

Соседи снизу и за стенкой не жаловались никогда.

Да и крана не было - вы его недавно поставили.

Вы последних в петле циркуляции спросите. Кроме того люди редко жалуются, а вы не слесарь из УК чтобы знать эти жалобы.

Короче, кран с трубами ДУ15 - временный костыль.

Есть и другой вариант, кроме толстых труб между радиаторами - сделать отвод трубами ДУ20 перед радиатором в зале, но трубы должны быть не в полу, а на уровне пробок радиаторов и горизонтально. Этот вариант хуже балансирует радиаторы

0
Fima82
Fima82
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Оха

Сообщений: 10

26.02.2026 в 09:06:11

На улице минус 10, подача 51 43 ±1 обратка открыт полностью зал (спальня холодный радиатор) 44±1 обратка полностью закрыт зал (спальня горячий радиатор, зал холодный) 42 ± 1 Комфорт (зал и спальня радиаторы греют)

При этом когда в зале только работает, либо когда только в спальне - тепла в комнату отдают больше, чем когда одновременно обе заставляю прогреваться. Ну это и логично скорее всего.

0
Fima82
Fima82
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Оха

Сообщений: 10

26.02.2026 в 09:12:26

BV 26.02.2026 в 09:04

Вы последних в петле циркуляции спросите.

У нас угловая квартира, последние по стояку.стояк такой, что подача от соседа за стенкой, а обратка на этаж ниже уходит.И как я понимаю спарку в горизонт по Вашей схеме сделать не выйдет, так как между батареей спальни и и батареи зала у нас выход на лоджию.Что если в спальне с противоположной стороны пустить трубу снизу в зал, вдоль порога, сделав отверстие в стене и соединить ее с залом, в верхней точке?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

26.02.2026 в 09:17:43

Fima82 написал 26.02.2026 в 09:06

44±1 обратка полностью закрыт зал (спальня горячий радиатор, зал холодный)

Тут какая то неточность в измерениях.

И.... после манипуляций с краном надо подождать минут 10.

Как и чем вы измеряли?

Точность небольшая.

Пирометр измеряет 0.1 градус разрешение.

Еще есть цифровые дешевые термометры с выносным датчиком. Цена примерно 150руб на озоне. Датчик примотать к трубе тряпкой, ватой.

0
Fima82
Fima82
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Оха

Сообщений: 10

26.02.2026 в 09:20:44

BV написал 26.02.2026 в 09:17

Тут какая то неточность в измерениях. И.... после манипуляций с краном надо подождать минут 10. Как .....

Ждал минут по 20-25 между каждым действием. Замерял контактным термометром у которого длинный щуп. Может и правда плохо подходит для этого.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

26.02.2026 в 09:21:02

Fima82 написал 26.02.2026 в 09:12

У нас угловая квартира, последние по стояку

Не последние. Стояк скорее всего П образный, вы с соседом вверху.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

26.02.2026 в 09:23:04

Fima82 написал 26.02.2026 в 09:12

между батареей спальни и и батареи зала у нас выход на лоджию.Что если в спальне с противоположной стороны пустить трубу снизу в зал, вдоль порога, сделав отверстие в стене и соединить ее с залом, в верхней точке?

Нарисуйте. Гадать не хочется.

PS трубы надо стальные.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

26.02.2026 в 09:28:57

Можно сделать трубой ДУ20. Последовательно 2 радиатора... Низ радиатора зала соединить с верхом или низом радиатора спальни. Низ радиатора спальни - с выходом к соседу вниз.

Эта схема не нуждается в балансировке.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

26.02.2026 в 09:45:01

Fima8217720882541348914600592263677716 Так проще всего. Все трубы ДУ 20.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26915

26.02.2026 в 11:31:01

BV написал 26.02.2026 в 09:45

Все трубы ДУ 20.

И все стальные.

0

Следование моим советам вредит кошельку