Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

25.02.2026 в 08:34:00

Друзья, подскажите пожалуйста по такому вопросу.Стандартное подключение дома, ящик со счетчиком на опоре рядом с границей участка.Ввод 3 фазы, 15 кВт.Планирую по опоре спустить кабель и на заборе установить щиток, как на картинке (только счетчика в нем не будет). После селективного УЗО оконечить в 5 клеммных колодок (3Ф + N + земля). Рядом с забором вкопать заземление и завести на шину заземления в щитке.С клеммных  колодок этого щита отдельными 5-ти жильными кабелями подключить дом, баню и гараж.Вопросы:

  1. можно ли использовать одно заземление для 3 построек?
  2. не случится ли чего в мороз с автоматами и УЗО в герметичном щитке, но который будет на улице?
  3. Можно ли обойтись стандартным автоматом на ввод или обязательно нужно ставить рубильник с керамическими предохранителями?
0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

25.02.2026 в 08:40:57

yaschik-tncs

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17923

25.02.2026 в 08:44:56

Ikebot написал 25.02.2026 в 08:34

можно ли использовать одно заземление для 3 построек?

Да.

Ikebot написал 25.02.2026 в 08:34

не случится ли чего в мороз с автоматами и УЗО в герметичном щитке, но который будет на улице?

Большинство до минус 25 градусов

Ikebot написал 25.02.2026 в 08:34

Можно ли обойтись стандартным автоматом на ввод

Да

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26765

25.02.2026 в 09:30:07

Ikebot

Шина, на которой делится PEN, получает название PE вся целиком, а не кусочком.

Шина N с двумя соединениями смысла лишена: прямо с шины PE проводник к счётчику.

"В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой."

Для PE шина. Для N - зажим счётчика. Соединение - перемычка между ними.

Для чего потребовалось заземление дверцы?

Перемычку к пружине постоянного давления лучше бы выполнить лужёной плетёнкой.

Ikebot написал 25.02.2026 в 08:34

Можно ли обойтись стандартным автоматом

Если в автомат планируется заводить не оконцованные жилы СИП, обратите внимание на то, допускают ли зажимы автомата многопроволочный алюминий. Или, если уж на PEN ТАМ, то и на фазы НШАМ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21361

25.02.2026 в 10:45:38

ВТБ! написал 25.02.2026 в 09:30

Для N - зажим счётчика.

Хотели сказать что шина N появляется после счётчика? Лично я против такого транзита через ТРЕХфазный счётчик. Тем более что производители прямо указывают на отсутствие нужды в нём , для учёта энергии.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26765

25.02.2026 в 11:02:08

dokar написал 25.02.2026 в 10:45

Лично я против такого транзита через ТРЕХфазный счётчик.

Все против. Но иногда "стоматологи" из ЭСО не желают ставить пломбу. Если есть надежда их "перебодать", тогда шина и три зажима на ней.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132737

25.02.2026 в 11:30:49

Ikebot написал 25.02.2026 в 08:34

не случится ли чего в мороз с автоматами и УЗО в герметичном щитке, но который будет на улице?

Есть нагреватели для щитов - поставьте и не будет конденсата. Или две лампочки ватт на 100 последовательно. Можно с термостатом, но роса бывает и в теплое время года.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21361

25.02.2026 в 11:56:06

BV написал 25.02.2026 в 11:30

Есть нагреватели для щитов - поставьте и не будет конденсата.

Данные эксплуатационные расходы легко ликвидируются путём размещения узлов учёта в антивандальных пластиковых щитах Рекомендую щиты от ТДМ.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132737

25.02.2026 в 12:07:56

dokar написал 25.02.2026 в 11:56

антивандальных пластиковых щитах Рекомендую щиты от ТДМ.

Они абсолютно герметичны при перепадах Т?

Не уверен....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132737

25.02.2026 в 12:11:08

ВТБ! написал 25.02.2026 в 11:02

Но иногда "стоматологи" из ЭСО не желают ставить пломбу. Если есть надежда их "перебодать", тогда шина и три зажима на ней.

Надо делать с проходной клеммой. А дальше бодаться. И там уже видно будет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21361

25.02.2026 в 12:16:57

BV написал 25.02.2026 в 12:07

абсолютно герметичны при перепадах Т?

Напротив ставим вот такое , дабы дверки не присасывало, почти насмерть. ))) 1000081118 Конденсат отсутствует, по факту эксплуатации.

1

Да, ни фига.