Доброго времени суток.Прошу совета у сведущих в области отопительно-радиаторной сферы.Имеется: двутрубная система (труба подачи и труба отвода теплоносителя). На текущий момент подключены батареи "от застройщика" без кранов на подводе и отводе.Отводы от стояков выполнены трубами 1/2". Этаж 18 из 25 (в доме два контура отопления: с 1 по 13 и с 14 по 25).

Нужно: срезать их и установить новые (rifar monolit) + краны на вход и выход.Вопрос_1.От шарового крана до радиатора и обратно какой трубой стоит осуществлять подключение, 1/2" или 3/4"?

Вопрос_2.Выбрал диагональную схему подключения (см.картинку) с точки зрения наибольшей эффективности.Верно ли?

![ссылка удалена]![ссылка удалена]

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

02.03.2026 в 21:15:15

Ti_ro написал 02.03.2026 в 20:39

установить новые (rifar monolit) + краны на вход и выход.

Еще обязательно!!!! термоклапан с преднастойкой для двухтрубных систем.

У вас на фото он под черным колпачком.

Ti_ro написал 02.03.2026 в 20:39

какой трубой стоит осуществлять подключение, 1/2"

Да.

Ti_ro написал 02.03.2026 в 20:39

Вопрос_2.Выбрал диагональную схему подключения (см.картинку) с точки зрения наибольшей эффективности.Верно ли?

Нет. Нет смысла до 14 секций.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26915

02.03.2026 в 21:28:58

Ti_ro

А что за непонятные "следы" на стояке? Маркером мазнули или болгаркой и "отсечку" вварили?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26915

02.03.2026 в 21:31:18

BV написал 02.03.2026 в 21:15

Нет смысла до 14 секций.

Зависит от высоты. Если межцентровое 500 мм ( про 800 мм и вовсе молчу), тогда и больше 14 секций смысла мало.

1

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

02.03.2026 в 21:33:22

ВТБ! написал 02.03.2026 в 21:28

Ti_ro А что за непонятные "следы" на стояке? Маркером мазнули или болгаркой и "отсечку" вварили?

От крепления к стене наверное.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

02.03.2026 в 21:38:55

Ti_ro написал 02.03.2026 в 20:39

какой трубой стоит осуществлять подключение, 1/2

Точнее не 1/2 ( это резьба), а стальная ВГП труба ДУ15 обыкновенная со стенкой 2.8

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26915

02.03.2026 в 21:40:41

Ti_ro написал 02.03.2026 в 20:39

Нужно: срезать их и установить новые (rifar monolit) + краны на вход и выход.

Скорее всего так же планируют поступить Ваши соседи. И двухтрубной системе отопления придёт крантец. Шаровой.

И тогда остаётся одна надежда: что это всё-таки отсечка. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

02.03.2026 в 22:08:22

ВТБ! написал 02.03.2026 в 21:40

И тогда остаётся одна надежда: что это всё-таки отсечка. :(

Это - что?

Системе придет трындец рано или поздно, не одни соседи, так другие выкинут клапан и впендюрят шаровые "чтоб лучше грело", а в щитке на розетки автомат 25А - чтоб не выбивало)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26915

02.03.2026 в 22:17:33

BV написал 02.03.2026 в 22:08

Это - что?

То, что я разглядеть не могу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

02.03.2026 в 22:21:36

ВТБ! написал 02.03.2026 в 22:17

То, что я разглядеть не могу.

И в чем надежда, если это конец зоны? А если середина - удушить отопление примерно 5 квартирам?)))

0
Ti_ro
Ti_ro
Новичок

Регистрация: 02.03.2026

П

Сообщений: 3

02.03.2026 в 22:24:52

ВТБ!, В этом месте располагался хомут, фиксирующий трубу к стене.