Всём привет! Есть дачный домик на сваях.Рядом вкопали септик, и завели канализацию в дом, прямиком к унитазу.То есть, труба от септика под землёй заходит под дом.Дальше изгиб - 2 угла по 45 градусов, и труба идёт вверх, аккурат в санузел, где через колено 90 градусов соединяется с унитазом.Всё бы хорошо, вот только по весне, когда пришли на дачу, унитаз висел на этой трубе сантиметрах в 10 - 15 над полом.Встал дом на место только к концу весны, до этого пришлось под унитаз подкладывать дощечки.И такая дребедень теперь повторяется каждый год, на зиму унитаз приходится отсоединять от канализации, чтобы он не пробил потолок в сортире, а весной подкладывать дощечки.Если честно, поднадоело.Самое удивительное, что, сколько я не ищу в интернете решение по данной проблеме, ничего адекватного (и даже неадекватного) вообще не находится.Как будто я единственный человек на планете, у кого пучит землю под домом.Вот, сижу уже, думаю, что можно самому наколхозить.Логика подсказывает, что под домом хорошо бы поставить гибкую гофрированную трубу.Ну, опять же, не нашёл я наружных канализационных гофрированных труб.Единственное, что вообще нашлось, это гофрированное соединение для унитаза, и больше вообще ничего.Вот сижу, думаю, на сколько такого колхоза может хватить, как оно переживёт такое сильное движение в морозы.В общем, какая-то безысходность.Не уже ли по моей проблеме, и правда, не существует готового, адекватного решения?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133214

04.03.2026 в 10:37:10

brn90 написал 04.03.2026 в 10:18

Встал дом на место только к концу весны

Не дом, а грунт с трубой.

brn90 написал 04.03.2026 в 10:18

сантиметрах в 10 - 15 над полом

Все ооооочень просто Компенсационный патрубок 110мм - Яндекс

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26861

04.03.2026 в 20:45:59

BV написал 04.03.2026 в 10:37

Компенсационный патрубок

Как бы два не потребовалось. Или гофра.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133214

04.03.2026 в 23:09:28

ВТБ! написал 04.03.2026 в 20:45

Как бы два не потребовалось.

Как бы 170мм компенсирует, а у ТС 100-150. Другие соединения закрепить, чтоб не выползли.

Собирать и отменять что отрезать летом, не весной)

ВТБ! написал 04.03.2026 в 20:45

Или гофра.

В трубу ее запихать надо, чтобы петлей не согнулась..

Ну и дренаж по периметру отмостки если возможно из-за УГВ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26861

05.03.2026 в 08:49:13

BV написал 04.03.2026 в 23:09

Как бы 170мм компенсирует, а у ТС 100-150.

Я о "коротких" компенсаторах подумал, про "длинные" забыл.

Или вовсе трубу 90мм в трубу 110мм, манжеты подобрать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2618

05.03.2026 в 09:11:30

прокопать траншею под лежаком. Всё: лежак и колено будет туда уходить при вспучивании.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26861

05.03.2026 в 10:14:39

=vadim= написал 05.03.2026 в 09:11

прокопать траншею под лежаком. Всё: лежак и колено будет туда уходить при вспучивании.

Траншея будет заполняться водой - возвращаемся к сказке про белого бычка.

0

Следование моим советам вредит кошельку

=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2618

05.03.2026 в 10:22:11

ВТБ! написал 05.03.2026 в 10:14

Траншея будет заполняться водой - возвращаемся к сказке про белого бычка.

уклон отменили ? (смайлик: рука-лицо)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133214

05.03.2026 в 10:24:34

ВТБ! написал 05.03.2026 в 08:49

Я о "коротких" компенсаторах подумал, про "длинные" забыл.

Наберите в Яндекс картинках компенсационный патрубок)

ВТБ! написал 05.03.2026 в 08:49

Или вовсе трубу 90мм в трубу 110мм, манжеты подобрать.

Нахрена эта дурь?) Все просто как божий день - использовать компенсатор по назначению. Дел на полчаса с перекурами)

ТС наверное ИИ пытал)))

brn90 написал 04.03.2026 в 10:18

Самое удивительное, что, сколько я не ищу в интернете решение по данной проблеме, ничего адекватного (и даже неадекватного) вообще не находится.Как будто я единственный человек на планете, у кого пучит землю под домом

))) ЕГЭ

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21398

05.03.2026 в 10:33:16

BV написал 05.03.2026 в 10:24

использовать компенсатор по назначению.

Так там на самом деле и вторая функция есть. )

1

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26861

05.03.2026 в 10:37:09

BV написал 05.03.2026 в 10:24

Наберите в Яндекс картинках компенсационный патрубок)

Есть \~165мм - именно компенсационные, без возможности разборки. Есть \~195мм - разборка с отклонением оси. Есть \~250мм - разборка без отклонения.

1

Следование моим советам вредит кошельку