Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1426

10.03.2026 в 22:26:11

Dmitry47 написал 10.03.2026 в 22:21

Вероятно была таки утечка и что-то ее подожгло.

Искрение в клеммах не допускаете как источник поджога? Но тогда должен быть хотя бы ток как у духовки, а он утверждает что ею не пользовались. Или тока для пьезо поджига тоже достаточно?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12711

10.03.2026 в 22:27:42

dokar написал 10.03.2026 в 21:16

Высокое сопротивление в контактах реплик превращают проводники в ТЭНы. Этому способствует высокий .....

Нет, ты ошибаешься. проводники как были так и остаются - все тепло будет выделяться только в месте плохого контакта ну и прилегающие к нему пара сантиметров. Потом разогрев окончательно разрушит контакт, на фото видно что весь проводник равномерно разогрет - такое может быть только при КЗ. Но разогрев с оплавлением изоляции - только выше по течению от места касания кабеля корпуса. Логично предположить что жилец переложил вину на мебельщиков хотя косяк электриков. автоматика не сработала должным образом. но с мебельной фирмы можно срубить бабла - а с электрика что взять? возможно поэтому никто не стал копать до истинных причин.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

10.03.2026 в 22:29:08

Дымчатый написал 10.03.2026 в 22:14

Вы даёте своими ссылками "отделение мух от котлет в одном приборе"?

Еще раз - такие шланги - комплект газовой варки Бош. Там где я их впервые увидел.

Дымчатый написал 10.03.2026 в 22:14

подключение электропроводки в одном углу прибора, подключение газового шланга - в другом, таким образом чтобы их пути не пересекались, даже если это сильно захочется установщику этих приборов.

Еще раз посмотрите на фото в теме.

Это вне пределов прибора. Более того, шланг и провод у нашего кухнеэлектромонтажника проходят боковину через одно отверстие вместе.

Вы можете воспользоваться ссылками, а можете.... продолжать бла-бла-бла иотрицать то, что все видят на фото.

И если один кухне монтажник может поумнеет после этой темы, то других - миллионы.... быстро сделать как проще.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12711

10.03.2026 в 22:32:17

Dmitry47 написал 10.03.2026 в 22:21

Вероятно была таки утечка и что-то ее подожгло.

за несколько месяцев да в непроветриваемом помещении - проявилось бы.

Dmitry47 написал 10.03.2026 в 22:21

Кабели не грелись и сами не загорались.

на фото отчетливо видно действие нагретых проводников изнутри кабеля.

0

Narrenfreiheit

pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 6632

10.03.2026 в 22:34:25

Дымчатый написал 10.03.2026 в 22:26

Искрение в клеммах не допускаете как источник поджога?

Искрение может возникать только при протекающем токе. В момент возгорания потребления не было.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21437

10.03.2026 в 22:34:30

BV написал 10.03.2026 в 22:14

Не то.

Ссылка запустилась не та. https://www.vseinstrumenti.ru/category/gibkie-gazovye-podvodki-i-shlangi-3822/?filters=collection%253Aspecification-260645%253A255407652//

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

10.03.2026 в 22:35:27

MADONNA написал 10.03.2026 в 22:27

такое может быть только при КЗ.

С точки зрения автомата за КЗ отвечает ЭМ расцепитель. Здесь ток не достиг порога срабатывания ЭМ расцепителя.

КЗ понятие растяжимое. Лучше говорить о величине тока.

И автомат сработал, но позже.

MADONNA написал 10.03.2026 в 22:27

но с мебельной фирмы можно срубить бабла -

Возможно он просто установщик.

MADONNA написал 10.03.2026 в 22:27

- а с электрика что взять?

Да точно также.... вычитать из ЗП. Только подрядчик электрическая фирма.

0
Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1426

10.03.2026 в 22:36:26

dokar, снова не та.

BV написал 10.03.2026 в 22:29

Еще раз посмотрите на фото в теме.

Ещё раз прочтите о чём я писал, можно с яндекс-переводчиком.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

10.03.2026 в 22:37:29

dokar написал 10.03.2026 в 22:34

Ссылка запустилась не .....

И эта опять не та)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

10.03.2026 в 22:51:33

Дымчатый написал 10.03.2026 в 22:21

Вы сливаетесь совсем не по-товарищески.

Я вам не товарищ.

Дымчатый написал 10.03.2026 в 22:21

снова поучаете, как обычно.

Просто выражаю свои оценочные суждения.

Дымчатый написал 10.03.2026 в 22:21

разработка, имеющая сертификат, думаю не глупее Вас люди придумали.

Вот на фото чуть оставалось... Еслиб дом сгорел, можно потом размахивать этим сертификатором и говорить, что там все предусмотрено.

Лично я видел столько рукоблудства монтажников, что предпочту перестраховаться в местах, повреждения которых может иметь опасные последствия. Вы - как хотите.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

10.03.2026 в 22:53:36

MADONNA написал 10.03.2026 в 22:32

за несколько месяцев да в непроветриваемом помещении - проявилось бы.

... при открытом газовом кране, в доме где никто не живет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу