Доброго всем дня! Прошу помощи с организацией защитных мероприятий по электропроводке дома.Есть частный дом.На входе - одна фаза, заходят на счетчик два проводника и со счетчика так же выходят два.Один.я так понимаю - фаза, на котором висит опечатанный автомат, второй - PEN.Явно выделенной земли вообще нет.Счетчик установлен в доме.От дома до столба примерно 35-40м.Планирую установку в доме гибридного инвертора и панели на крышу.Кроме инвертора, на пока не очень обозримое будущее - альтернативный источник в виде инверторного генератора.В электросхеме дома сейчас есть УЗО в качестве какой-никакой защиты.1. Насколько критично наличие заземления только на инверторе(на его корпусе/на входе в сам инвертор), если физически есть возможность заземлить только его? Дом уже давно электрифицирован, везде двухпроводная система. заземления вообще не было предусмотрено, а в ближайшие десятилетия нет вообще никаких планов по изменению/модернизации электропроводки в доме. Про солнечные панели тоже интересно в контексте - заземления, насколько критично. Т.к. местами даже есть прямые рекомендации: "Панели не заземлять!". Максимум что я могу организовать по заземлению - штыревое, где то в одной точке(в самом плохом случае, если будет проблема с заглублением - возможно две/три точки в ряд) рядом с домом и подвести провод заземления к инвертору. В остальной части защитных мероприятий по дому-УЗО на всю электрическую часть ПОСЛЕ инвертора.

  1. Сам тип заземления. Отдельное заземление, это наверное - TT. Как оно будет согласовываться с тем PEN проводником от города и вероятным его заземлением у столба?

  2. Если будет генератор, хотелось бы заранее зарезервировать место в щитке для коммутации ну и проложить где и какие нужно кабели. Какое заземление должно быть у генератора при его подключении к общей домовой сети? Оба провода от генератора я планирую делать разрываемыми, через двухполюсный трехпозиционный переключатель.Не сквозной ноль.Как в этом случае быть с УЗО, которое обязательно должно быть в системе TT? Или учитывая то, что генератор - для совсем глубокого резерва и буквально на 5-6 часов работы возможно раз в 2-3 года, вопросами заземления и УЗО под строгим контролем можно закрыв глаза - пренебречь?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

13.03.2026 в 15:30:31

Evg127 написал 13.03.2026 в 15:05

второй - PEN.

Не факт. Сечение какое?

Evg127 написал 13.03.2026 в 15:05

TT. Как оно будет согласовываться с тем PEN проводником от города и вероятным его заземлением у столба?

Прекрасно будет. Просто считайте провод нулём и не присоединяете к своему заземлению.

Evg127 написал 13.03.2026 в 15:05

Как в этом случае быть с УЗО, которое обязательно должно быть в системе TT?

Два УЗО. Еще УЗИП.

Evg127 написал 13.03.2026 в 15:05

генератор - для совсем глубокого резерва и буквально на 5-6 часов работы возможно раз в 2-3 года, вопросами заземления и УЗО под строгим контролем можно закрыв глаза - пренебречь?

Ну многие так и включают, отсоединив внешнюю сеть.

1
Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

13.03.2026 в 16:16:40

BV написал 13.03.2026 в 15:30

Сечение какое?

Не видно. счетчик опломбирован. К автомату подходи алюминий \~ 4 квадрата

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

13.03.2026 в 17:23:10

Evg127 написал 13.03.2026 в 16:16

Не видно. счетчик опломбирован. К автомату подходи алюминий \\~ 4 квадрата

А номинал автомата какой?... И какие нагрузки вообще в доме?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

13.03.2026 в 17:32:06

MaSeVi [ссылка удалена] 13.03.2026 в 17:23

А номинал автомата какой?...

Был 25, поменяли счетчик и принудительно урезали до 16.Меня дома не было, так и поставили.Я планирую в будущем опять на 25 повысить.Нагрузки сейчас, обычно- не больше 3кВт, и то это в редкие пики.В основном около 2кВт

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

13.03.2026 в 17:42:34

Evg127 написал 13.03.2026 в 17:32

принудительно урезали до 16

Прикольно... Если 4 кв.мм по ал., да ещё, если старый, то могли, конечно. Хотя можно и 20А было оставить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

13.03.2026 в 21:36:22

MaSeVi написал 13.03.2026 в 17:42

Если 4 кв.мм по ал., да ещё, если старый

Лет 15 назад меняли кабель от столба до дома. Скорее всего, к самому счетчику подходят кабели жирнее, а на автомат кинули поменьше. Хотя конечно, логика в этом наверное отсутствует... Ну и 4 квадрата спокойно должно и 25 выдержать. Во всяком случае, раньше на полную включали сварочный инвертор - нигде ничего не выбивало, не грелось. Теперь сварочник вряд ли потянет на полную.

Если делать штыревое заземление, можно своими силами обойтись в части измерения сопротивления? Например прямым методом - через включение нагрузки и математический расчет? Или слишком большая погрешность может быть?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

13.03.2026 в 21:49:56

Evg127 написал 13.03.2026 в 21:36

меняли кабель от столба до дома.

Если СИП - то 2х16 Алюминий.

Evg127 написал 13.03.2026 в 21:36

Например прямым методом

Каким? Главное себя не убить)

Evg127 написал 13.03.2026 в 21:36

через включение нагрузки и математический расчет? Или слишком большая погрешность может быть?

Ну нет. Измеряется сопротивление растеканию с 2мя электродами.

Не обязательно спец прибор, тогда математика... Погуглить.

0
Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

13.03.2026 в 22:51:12

BV [ссылка удалена] 13.03.2026 в 21:49

Если СИП

Да, СИП, в коробке счетчика видно только огрызки провода зацепленные на автомат.

BV [ссылка удалена] 13.03.2026 в 21:49

Каким?

Если прямым методом, то просто через УЗО включить маломощную лампочку например и заземлить ее новоиспеченное заземление.Если сработает - то ок.Заземление работает.Со значением сопротивления - проблема но заземление работает.Если математически - включить какой то чайник/кипятильник между фазой и землей, где нужно - измеряем и считаем-крутим закон Ома со всех сторон.Цифру получим, но приблизительную.С точным значением наверное только прибор специализированный.

0
Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

13.03.2026 в 23:03:02

Не совсем понятно как должно быть реализовано требование наличия УЗО в системе TT. УЗО же должно быть для всех устройств, к которым подключается заземление. И если я заземляю один единственный инвертор, то УЗО должно стоять ПЕРЕД ним? А это правильно??

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

13.03.2026 в 23:16:18

Evg127 написал 13.03.2026 в 22:51

Если прямым методом, то просто через УЗО включить маломощную лампочку например и заземлить ее новоиспеченное заземление.Если сработает - то ок.

Так нельзя.

Evg127 написал 13.03.2026 в 22:51

.С точным значением наверное только прибор специализированный.

Еще раз - погуглить методику измерения сопротивления растеканинию.

Эти методики заложены в спецприбор. Можно без него.