27.03.2026 в 10:43:28

27.03.2026 в 11:00:23

27.03.2026 в 11:02:03
BV написал 27.03.2026 в 10:44
Оба манометра
В медиа видно, что на другом 6 бар. "Свист" подтверждает.
Следование моим советам вредит кошельку
27.03.2026 в 11:09:09
BV написал 27.03.2026 в 10:28
Лучше бы ссылки дали где реально можно купить вставки с авторегулировкой расхода....
Цена не очень гуманная. teplo-com.ru/catalog/138369/?ysclid=mn8lxmb2sm844218025 Можно поискать подешевле. Или у других производителей.
27.03.2026 в 11:13:56
_bell_@mail.ru написал 27.03.2026 в 11:00
Даже не точные манометры показывают перепад аж 0,7 Бар, т.е. около 70 кПа. А такой перепад на обычных термоклапанах недопустим.
27.03.2026 в 11:17:19
_bell_@mail.ru, Перепад давлений (разница)
Примерно 0.6 бар (если манометры не врут)
ВТБ! написал 27.03.2026 в 11:02
Свист" подтверждает.
Что более чем ну... 0.3 бара.
Чтобы было тихо и нормально регулировать Варианты:
Из реальных - варианты 2 и 3. Нужен нормальный сантехник с мозгами и руками.
_bell_@mail.ru, Сколько всего радиаторов?
27.03.2026 в 11:29:49

27.03.2026 в 11:40:33
Freeland написал 27.03.2026 в 11:09
Можно поискать подешевле. Или у других производителей.
Можно. Но ТС точно не найдет) Их сначала в каталоге искать, а потом по артикулу где купить. Такая себе задача. Даже до 2022г - под заказ.
Цена 6+ тыс и не факт, что подойдет. Даже если 3-4 радиатора - наверное
Поэтому реальных вариантов остается ставить АРПД на квартиру и обычные клапаны с преднастройкой.
27.03.2026 в 11:56:42
BV написал 27.03.2026 в 11:17
Варианты:
Узлы нижнего подключения с вентилями - и при необходимости подкручивать их: если холодно - приоткрывать; если "свистит" - прикрывать.
Полуавтомат. :)
Следование моим советам вредит кошельку
27.03.2026 в 11:58:42
ВТБ! написал 27.03.2026 в 11:56
при необходимости подкручивать их:
Утром и вечером. Себе так сделайте, и жену научите развивать музыкальный слух)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу