29.03.2026 в 21:33:56

BV, А как от счетчика подвести ноль? Могу я этот ноль от счетчика подключить на второй вводной автомат после него, а его уже на нулевую шину?

И могу ли я вообще ничего не подключать на нулевую шину в подъезде, а сразу в квартире? Или надо обязательно какую-то перемычку сделать на подъездную шину из квартирой?

0
Moore1337
Moore1337
Новичок

Регистрация: 29.03.2026

Москва

Сообщений: 8

29.03.2026 в 21:53:43

Moore1337 написал 29.03.2026 в 21:33

BV, А как от счетчика подвести ноль? Могу я этот ноль от счетчика подключить на второй вводной .....

1000072489вооот, это наиболее похожее на то, о чем я хотел сказать Исходя из изображения получается, что можно подключать все сразу на нулевую шину в квартире минуя подъездную? Но землю получается можно провести отдельно от шины земли, которая когда-то может появится в подъезде? И какой кабель должен идти на этой схеме от выключателя после счетчика до узо?

Простите пожалуйста за такие тупые вопросы

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27086

29.03.2026 в 22:28:10

Moore1337 написал 29.03.2026 в 18:13

Попробовал нарисовать примерно

Вы бы лучше попробовали сфотографировать щиток на этаже.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21800

29.03.2026 в 22:49:01

Moore1337 написал 29.03.2026 в 17:36

Я так понял, что это зануление, это опасно, надо отключить землю эту и ждать пока будет там полноценная шина с землей??

Ждать, конечно, надо. Но и отключать тоже ничего не надо. Если нулевой проводник в стояке имеет сечение не менее 16мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди, то его надо рассматривать как РЕN, и не паниковать на ровном месте. Практически — у вас всё хорошо.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134389

29.03.2026 в 23:54:43

Radio написал 29.03.2026 в 22:49

Практически — у вас всё хорошо.

Неизвестно. Но в щитах где нет шины РЕ, а есть шина N как правило и PEN нет.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17796

30.03.2026 в 08:18:05

Moore1337 написал 29.03.2026 в 21:33

как от счетчика подвести ноль

Так же как фазу, главное автомат д.б. парнвй, что вкл. и выкл. одновременно.

Moore1337 написал 29.03.2026 в 21:53

землю получается можно провести отдельно от шины земли, которая когда-то может появится в подъезде?

Не можно, а нужно. У вас газ или электроплита. Если электро, то зануление.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21800

30.03.2026 в 08:37:00

BV написал 29.03.2026 в 23:54

в щитах где нет шины РЕ, а есть шина N как правило и PEN нет.

Никто не знает, какие там есть шины, потому что всё пылью заросло и мусором. Здесь всегда так, это скрепы!

У меня вот на площадке, например, шин никаких вообще нет, а пен есть. Уже 24 года на него заземлен — все прекрасно. Летом, правда, будут стояки переделывать, то есть как бэ дождался)

1
Moore1337
Moore1337
Новичок

Регистрация: 29.03.2026

Москва

Сообщений: 8

30.03.2026 в 18:10:19

BV100007257610000725901000072591вот фото щита скинули Как я понял, розовый (светло красный от ореха идет фаза), ноль коричневый (темно красный идет от пластины справа щита) Наш счетчик и автомат ввода с левой стороны (без маркировки квартиры который) На вводе однополюсный автомат (с50) Фаза идет на счетчик с него, а ноль сразу от пластины в него А потом почему-то от счетчика синий как фаза идет на автомат, белый на нулевую шину (перепутаны по цветам, верно?)

Два заземления из квартиры подключены к болту на щите, можно ли это считать полноценной землёй?

Замена на двухполюсный выключатель до счетчика через УК?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134389

30.03.2026 в 18:45:25

Moore1337 написал 30.03.2026 в 18:10

Два заземления из квартиры подключены к болту на щите, можно ли это считать полноценной землёй?

Наверное дом с электроплитами.... С этого надо было тему начинать и с фото щита.

Полноценной по ПУЭ-7 нельзя, но землей можно. Неполноценность - нельзя соединять со стояками воды - делать ДСУП.

Moore1337 написал 30.03.2026 в 18:10

А потом почему-то от счетчика синий как фаза идет на автомат, белый на нулевую шину (перепутаны по цветам, верно?)

Да. Можно промаркировать изолентой, термоусадкой и биркой с подписью.

Moore1337 написал 30.03.2026 в 18:10

Замена на двухполюсный выключатель до счетчика через УК?

В теории да. На практике - сотрудники очень разные, и часто за ними приходится горелые сопли переделывать) Бывает и заряжают слишком большие суммы пользуясь тем что они типа официальные электрики. Да еще и грузят "ой, как все плохо, да тут всю проводку надо менять")

Был тут недавно случай.... исправлял... Клиент сказал, сколько они зарядили за замену горелого автомата - я многое слышал, и не удивляюсь....но тут прифигел )

Они зарядили сумму - клиент сказал дофига.... остановили работу, ушли и оставили квартиру без электричества с торчащими проводами, хотя могли всего один провод затянуть и временно бы все работало.

0