Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

04.04.2026 в 11:18:24

Редактор Просмотр В квартире делается косметический ремонт.Проводка алюминий.Замена всей проводки не планировалась.Сделал 2 новые линии медью для стиралки в ванной и плиты в кухне по потолку от щитка на лестничной клетке, поставил 2 УЗО. . На кухне решил заменить наружние розетки на внутренние.Питающие провода выходят из стыка пола со стеной.Проштробил вверх на нужную мне высоту, сделал отверстие для подрозетника, установил розетку, провода, тоже алюминий, опустил вниз стал через гильзы соединять с питающим кабелем и тут началось.Жилы от питающего кабеля стали ломаться.Встал вопрос о замене кабеля на медь.Для меня виделось 2 пути.1.Прокладывать новый кабель от щитка в электро технический плинтусах или по стыку пола и стены.Конструкция пола в нашем доме не обычная, я ее видел на стадии строительства.Плита перекрытия имеет нишы для кабеля, потом все засыпано песком и накрыто какой то плитой, которая не доходит до стен примерно на 2 см, т.е имеется канавка с размерами 2см шириной и 3-4 см глубиной, засыпанная песком, если песок убрать глубина будет еще больше.И вот второй пут- выбрать песок , уложить кабель, засыпать песком, установить распределительные коробки, по штробе поднять кабель до розетки.И так для всех розеток.Можно ли так делать.Извините, что так подробно описываю ситуацию.Всем спасибо

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135824

04.04.2026 в 12:13:18

Юр29 написал 04.04.2026 в 11:18

Жилы от питающего кабеля стали ломаться.Встал вопрос о замене кабеля на медь.

Припаять медь с флюсом для Ал. Клеевая термоусадка. И в штукатурку можно даже. Или гнездо на 1см глубже, крышка, штукатурка.

Юр29 написал 04.04.2026 в 11:18

установить распределительные коробки

В стене можно. Но лучше обойтись без коробок, а сделать за розетками в глубоких гнёздах.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18063

04.04.2026 в 13:02:08

Ерундой не страдайте. На кухню для плиты заходит отличный люминий. Делаете на его основе минищит и радуетесь. У меня это типовое решение, очень удобно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135824

04.04.2026 в 13:03:16

AndyMirror написал 04.04.2026 в 13:02

Делаете на его основе минищит

Где?)

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

04.04.2026 в 13:04:06

BV написал 04.04.2026 в 12:13

Припаять медь с флюсом для Ал. Клеевая термоусадка. И в штукатурку можно даже. Или гнездо на 1см .....

Сломавшийся провод я соединил через гильзу, но нет уверенности, что не сломается где то в другом месте. Тем более уже перед этим пропал свет во всей квартире. Слава богу удалось найти замурованную коробку над входной дверью, определить входящий провод и подать на него питание, свет восстановлен и теперь эта история с розеткой. К стати только прочел Вашу историю по поиску обрыва у форумчанина. Вот и решил заменить кабеля на медь и проложить его в стыке стены с полом. Можно ли так делать. По распределительным коробкам Вас понял, но к сожалению подразетники уже установлены, глубина 45мм. Можно конечно попробовать. Спасибо

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18063

04.04.2026 в 13:04:57

BV написал 04.04.2026 в 13:03

Где?)

За кухней туча места. Я много раз так делал. Надо только иметь план кухни.

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

04.04.2026 в 13:09:08

AndyMirror написал 04.04.2026 в 13:02

Ерундой не страдайте. На кухню для плиты заходит отличный люминий. Делаете на его основе минищит и .....

Для плиты уже завел медь 4мм2 и поставил УЗО, а тот, что был для плиты буду использовать для розеток под приборы с большой нагрузкой. ломаются провода, выходящие из пола под розетки 2.5мм2 Они идут шлейфом

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135824

04.04.2026 в 13:10:25

Юр29 написал 04.04.2026 в 13:04

но нет уверенности, что не сломается где то в другом месте

Если не ломать, не сломается.

Юр29 написал 04.04.2026 в 13:04

Можно ли так делать.

Можно.

Юр29 написал 04.04.2026 в 13:04

установлены, глубина 45мм

Можно поменять.

Скрытые распайки - чтобы найти проблемный участок провода придется отключать отходящие. Для этого вскрывать....

AndyMirror написал 04.04.2026 в 13:04

За кухней туча места.

Хотели сказать под кухней на полу?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135824

04.04.2026 в 13:12:55

Юр29 написал 04.04.2026 в 13:09

ломаются провода, выходящие из пола под розетки 2.5мм2

Если их не грели в плохих контактах особо и не ломаются, если грелся сильно и гнули туда сюда - ломается конец 1-2см. Его откусить и вторая жизнь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135824

04.04.2026 в 13:27:50

Юр29 написал 04.04.2026 в 13:09

Для плиты уже завел медь 4мм2 и поставил УЗО, а тот, что был для плиты буду использовать для розеток под приборы с большой нагрузкой.

Проще было завести 2шт 3х2.5.

Кроме плиты и духовки больших нагрузок считай нет.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18063

04.04.2026 в 16:18:47

BV написал 04.04.2026 в 13:10

Хотели сказать под кухней на полу?)

Хотел бы сказать сказал бы.

Места достаточно, было бы желание работать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу