Domik23 написал 28.04.2026 в 02:25
Владелец этой богодельни )))
Банальные вещи приходится писать....Но, если коротко - вам нужно:
- Схема как делать (включая заземление - контур)
- Руки, которые это сделают.
Ну и естественно - сопли на фото переделываются полностью, особенно соединении нуля, и присоединении к земле.
Для 1. нужны ПОДРОБНЫЕ вводные данные, что есть и что должно быть, и специалист, который нарисует эту схему со спецификацией, что купить.
Хотя бы эскиз на бумажке.
Для 2 Электрик, который сделает надежно, и так, чтобы провода не горели как на фото.
К слову, провода могли подгорать, потому что один из УЗИП уже наелся, и его следует заменить.
Или сейчас большая утечка и он греется, или скушал сильный импульс когда то, и варистор внутри сдох.
Ну или просто провода плохо зажаты были, одну фазу сильно перегрузили и изоляция поджарилась от тока через соединения ( не через варистор).
Проверить варистор - проверить ток утечки при 220, и еще - открывается ли при напряжении 1000в от мегаомметра.