Доброго времени суток.Прошу помощи в сборке щита.Сейчас имеем трехфазный ввод.1 фаза на одно помещение прокинута.2 фаза на другое.На фото то,что установлено и работает сейчас.Задача:

  1. Убрать счетчик-учет на столбе есть.
  2. Выяснить причину обгарания 1 фазы и нуля снизу справа на фото.
  3. Организовать питание 3-х фазного электрокотла мощностью 18 кВт.
  4. Организовать питание 1-го офиса на 220В.
  5. Организовать питание 2-го офиса на 220В. Буду рад любой помощи и советам.
0
Domik23
Domik23
Новичок

Регистрация: 27.04.2026

Красноярск

Сообщений: 3

27.04.2026 в 20:18:19

photo_2026-04-28_00-02-48photo_2026-04-28_00-02-38photo_2026-04-28_00-02-41photo_2026-04-28_00-02-27photo_2026-04-28_00-02-33

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

27.04.2026 в 20:34:08

Domik23 написал 27.04.2026 в 20:10

Задача

Чья? Вы кто в этой повести?

0
Domik23
Domik23
Новичок

Регистрация: 27.04.2026

Красноярск

Сообщений: 3

28.04.2026 в 02:25:18

BV написал 27.04.2026 в 20:34

Чья? Вы кто в этой повести?

Владелец этой богодельни )))

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 6875

28.04.2026 в 02:34:24

Domik23, сделаю попытку помочь Вам.

Domik23 написал 27.04.2026 в 20:10

Убрать счетчик-учет на столбе есть.

Дистанционно не смогу.

Domik23 написал 27.04.2026 в 20:10

Выяснить причину обгарания 1 фазы и нуля снизу справа на фото.

Что-то было не так.

Domik23 написал 27.04.2026 в 20:10

Организовать питание 3-х фазного электрокотла мощностью 18 кВт.

Ну и остальное, всё надо на месте смотреть/делать. К командировке могу готовиться? Дней на 10.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

28.04.2026 в 15:03:41

Domik23 написал 28.04.2026 в 02:25

Владелец этой богодельни )))

Банальные вещи приходится писать....Но, если коротко - вам нужно:

  1. Схема как делать (включая заземление - контур)
  2. Руки, которые это сделают.

Ну и естественно - сопли на фото переделываются полностью, особенно соединении нуля, и присоединении к земле.

Для 1. нужны ПОДРОБНЫЕ вводные данные, что есть и что должно быть, и специалист, который нарисует эту схему со спецификацией, что купить. Хотя бы эскиз на бумажке.

Для 2 Электрик, который сделает надежно, и так, чтобы провода не горели как на фото.

К слову, провода могли подгорать, потому что один из УЗИП уже наелся, и его следует заменить.

Или сейчас большая утечка и он греется, или скушал сильный импульс когда то, и варистор внутри сдох.

Ну или просто провода плохо зажаты были, одну фазу сильно перегрузили и изоляция поджарилась от тока через соединения ( не через варистор).

Проверить варистор - проверить ток утечки при 220, и еще - открывается ли при напряжении 1000в от мегаомметра.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу