Мишутк, В практике было - у человека затвор горшка в 17 этажной панельке на 10м этаже пересыхал за 3-4 дня неиспользования. Проверили горшок - высота 60мм - ОК. Колебания уровня при сливе на других этажах примерно 10-15мм.
Позвали УК и пошли смотреть чердак... Система с обьединеными по вентиляции стояками... Разобрали лежак от этого стояка - проверили на просвет - чисто. Проверили стояк на просвет через ревизию - чисто. И чтоб уж два раза не вставать - попросил проверить подвал... УК упиралось "10й этаж! ".... но уговорили их... Именно на этом стояке нашелся провис трубы примерно в 13-14 см.... Естественно с водой - сифон. Подложили кирпичи - исправили... Вернулись в квартиру - колебания уровня раза в 3-4 меньше. Клиент перезвонил потом и сказал что теперь за неделю не пересыхает, дольше не проверял и больше не звонил. Я сам раньше не верил, что сифон 10+ этажей ниже может влиять на срыв...