Форумчане, прошу помогите разобраться, есть кондиционер, coopers hunter 7 модель, s07xn7 году назад, установлен, было более менее нормально холодил но в этом году, включаю, фильтры почистил, а он как будто дуеет нехолодным, температуру струи точно замерить не могу, но где то 22 градуса, но 12,, точно, компрессор включается, сколько то поработал, останов, было вчера потресквание, но потом вроде нет , а дует вентилятор отлично, но не холодным, пульт выставлен вроде снежинка наружный блок не грязный, но под гайками соединений в него нашел кусок сала обьемом в яйцо не могу понять, думал птица, но как под закрытый, мог туда попасть, это зачем вообще

подскажите, мастеров у нас сейчас нет, что больше датчик в этих моделях, или как самому фреон проверить, если фреон , то где утечка, может внутри как то, есть идеи

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6086

30.06.2026 в 18:33:41

Утечку фреона на гайках наружного и обязательно внутреннего, появляется масло.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137089

30.06.2026 в 20:27:52

andreyt772 написал 30.06.2026 в 18:11

как самому фреон проверить

Перед этим научится хотя бы пользоваться пультом и градусником. Пульт: Холод Вентилятор максимум Т - минимум

Измерить Т выдуваемого воздуха и в помещении.... Цифры - в студию...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137089

30.06.2026 в 20:30:13

Dmitry47 написал 30.06.2026 в 18:33

на гайках наружного и обязательно внутреннего, появляется масло.

Зависит от страны)

andreyt772 написал 30.06.2026 в 18:11

под гайками соединений в него нашел кусок сала

0
andreyt772
andreyt772
Местный

Регистрация: 10.03.2025

kharkov

Сообщений: 139

01.07.2026 в 07:46:15

BV, 27 в помещении, дует воздух, где то 22 градуса, вместо 12, но гайки внешнего блока не обмерзли, просто все в воде, мокрые,аж капает верхняя часть радиатора зеленых пластин, охлажденная те которые под углом, в ниже вертикальные зеленые аллюмивые пластины не холодные

может, забился барабан, есть фильтр только такой общий. два, которые легко помылся водой обычной, где то минут 20 поработал, и при внутренней в комнате 27, компрессор, видимо перестает дуть холодным, даже вот эти 22, может тонкая медная трубка покрыта инеем

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6086

01.07.2026 в 08:40:04

У меня 5 дует если мерить на шторках блока.

Зовите монтажника, пусть подзаправит и посмотрите. Других вариантов нету вообще никаких в принципе. Про сало не знаю. А масло ищите, особенно на внутреннем блоке.

0
andreyt772
andreyt772
Местный

Регистрация: 10.03.2025

kharkov

Сообщений: 139

01.07.2026 в 10:03:47

Dmitry47, нету пока монтажника, есть также иней на аллюминивых пластинах внутреннего блока радиатора

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14164

01.07.2026 в 10:12:26

andreyt772 написал 01.07.2026 в 10:03

Dmitry47, нету пока монтажника, есть также иней на аллюминивых пластинах внутреннего блока радиатора

Фреон почти весь вытек - темпреатура испарения низкая, поэтому обмерзает. И тонкая трубка покрыта инеем - тоже на это указывает. На соединениях масла может и не быть, просто протянуть все соединения и промылить. Или сначала промылить - нвийти утечку. Но не факт что на соединениях - может быть заводской брак и на пайке - и просто в теле цельной трубы

0

Narrenfreiheit

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 831

01.07.2026 в 10:25:00

andreyt772 написал 30.06.2026 в 18:11 наружный блок не грязный, но под гайками соединений в него нашел кусок сала обьемом в яйцо

Если сало не нарезано ломтиками, то предположу, что это масляная эмульсия вперемешку ещё с чем-то.... Что говорит о неплотности в каком-то месте над ним и об утечке фреона там. ИМХО.

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14164

01.07.2026 в 10:51:59

марс написал 01.07.2026 в 10:25

Если сало не нарезано ломтиками,

Не соленое и без чеснока… Компрессорное масло не образует устойчивых эмульсий. И тем более не может выскочить в таком количестве И в системе еще остается фреон. Когда вылетает масло - то за 5-10 минут система будет пустой

0

Narrenfreiheit

andreyt772
andreyt772
Местный

Регистрация: 10.03.2025

kharkov

Сообщений: 139

01.07.2026 в 16:10:57

MADONNA, спасибо, вопрос что 5 лет, было нормально, правда летом включали мало, дней 15 по 5 часов но основной вопрос, что просто заправить фреоном, будет ли работать или надо обмыливать и искать утечку, а вопрос откуда она взялась, может вообще где то на стыке внутреннего блока например может быть, тогда вообще все разбирать еще мастерам или как может установщики чтоб скрыть сразу увидел бы утечку, а как же 5 лет было ок