BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137177

01.07.2026 в 16:49:27

Напильник написал 01.07.2026 в 16:42

Она по всей квартире проложена. 3Х2,5.

Эту часть можно оставить, но перед этим протестировать. Тогда - дополнить .... Как минимум на варочную, если она электро и более 2х комфорок. Но об этом и остальном нет информации. Ну и ещё что-то найдется, судя по стилю работы того, кто делал этот щиток)

0
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:16:50

BV,  На варку и духовку идет один кабель 3Х4

0
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:19:18

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137177

01.07.2026 в 17:23:11

Напильник написал 01.07.2026 в 17:16

BV,  На варку и духовку идет один кабель 3Х4

Наверное ТУ-шная усеченка?

И ранее вы писали "все 3х2.5")

Это не совсем правильно, но если "и так сойдет" - можно перекантоваться с неудобствами) Выуживать из вас инфо по крупицам - нет желания. Например просто "варка" мне ничего не говорит.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18271

01.07.2026 в 17:25:51

Напильник написал 01.07.2026 в 16:06

Наверно очень тонкая шутка,

Какой угодно выше номиналом... Хоть серьёзный в литом корпусе)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137177

01.07.2026 в 17:26:08

Напильник написал 01.07.2026 в 17:19

Номера позиций в щитке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Описание потребителя     Варка и .....

На смартфоне - выглядит вот так Screenshot_20260701-172516

)))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137177

01.07.2026 в 17:30:17

Напильник написал 01.07.2026 в 16:06

BV написал 01.07.2026 в 15:56

Смешно) Ну да ладно.

ТЕ у нас в коридоре автомат номиналом С63, а в квартире я могу поставить скажем С100? Наверно очень тонкая шутка,

Наверное вы просто невнимательны:

Screenshot_20260701-172902

0
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:33:59

image

0
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:36:17

BV

BV написал 01.07.2026 в 17:23

Наверное ТУ-шная усеченка? И ранее вы писали "все 3х2.5") Это не совсем правильно, но если "и так .....

Варка - варочная поверхность ( в обиходе так говорят) Не указал, 4 комфорки, Вы спрашивали, каюсь!

0
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:39:59

BV,  Поправил, вставил картинку ))) таблицу ехел форум не переварил. ))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137177

01.07.2026 в 17:43:28

Напильник написал 01.07.2026 в 17:36

Варка - варочная поверхность ( в обиходе так говорят)

Эх, КЭП)))

Напильник написал 01.07.2026 в 17:36

4 комфорки, Вы спрашивали, каюсь!

Уже лучше, но они бывают газовые и электрические, последние еще и индукционные.

Почему, Карл, надо клещами и утюгом на пузе вытягивать из вас информацию? Кому это все надо?!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.