BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137173

01.07.2026 в 17:46:10

Напильник написал 01.07.2026 в 17:33

3й сорт - не брак) Почти правильно. УЗО надо на 63А

0
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:46:15

Давайте так - мы все люди уже в возрасте) не будем ругаться )))

Некоторые вещи я изучил. Номинал автомата не больше сечения провода На 2,5мм2 берем 16А или ниже Если я на варку (варочная панель 4х комфорочная) идет 4мм2 берем 25А

В щитке у нас С63, ДИФ с50 В квартирном щитке не больше 40А берем. На однушку хватит )))

Что по варке, на сколько я понял, в первоначальном ремонте 2006 года была одна плита (где блины + духовка. Под нее проложили кабель 3Х4 и запитали на автомат 25А Примерно в 2018 году поменяли гарнитур кухонный, и уже установили варку (4 комфорки) + духовку. И все повесили на этот кабель.

Менять проводку не будут,

Но хотят понять почему бьет током. Хаодно обновить электрощиток в квартире. ТК УЗО в нем неверно подключено.

0
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:48:18

Уже лучше, но они бывают газовые и электрические, последние еще и индукционные.

Стеклокерамика. Будем считать 7,2 кВт

0
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:50:32

BV написал 01.07.2026 в 17:46

3й сорт - не брак) Почти правильно. УЗО надо на 63А

Согласен, беру 63А

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137173

01.07.2026 в 17:52:36

Напильник написал 01.07.2026 в 17:46

На 2,5мм2 берем 16А или ниже

Нет) Можно/допустимо С20А

Напильник написал 01.07.2026 в 17:46

Если я на варку (варочная панель 4х комфорочная) идет 4мм2 берем 25А

Можно на пределе С32.

Напильник написал 01.07.2026 в 17:46

2006 года была одна плита (где блины + духовка. Под нее проложили кабель 3Х4

По нормам на плиту должны были 6мм2.

Напильник написал 01.07.2026 в 17:46

Но хотят понять почему бьет током

Ну так пусть берут тестер в руки и понимают.

Напильник написал 01.07.2026 в 17:46

Хаодно обновить электрощиток в квартире. ТК УЗО в нем неверно подключено.

Аналогично, берут ответку, стриппер и вперед.

Но вообще говоря это задачи для электрика, т.к. вы не видите "всю поляну".

1
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:53:18

BV написал 01.07.2026 в 17:46

3й сорт - не брак) Почти правильно. УЗО надо на 63А

Тогда и УЗМ можно взять на 63А?

0
Напильник
Напильник
Местный

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 201

01.07.2026 в 17:55:48

Нет) Можно/допустимо С20А

Скажем так, в квартире нет больших потребителей электроэнергии

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137173

01.07.2026 в 18:22:00

Напильник написал 01.07.2026 в 17:53

Тогда и УЗМ можно взять на 63А?

Нужно. Упустил этот момент.

1
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22054

01.07.2026 в 18:51:53

Напильник написал 01.07.2026 в 15:39

Я еще в 90х тыкать начал. Сейчас общая деградация общества идет и считается нормой

Ну и что может заставить здешнюю приличную публику отвечать на глупые вопросы деградирующего с 90-х годов лица?

Не вижу ни одной внятной причины.

-1
Напильник
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18271

01.07.2026 в 19:09:46

Напильник написал 01.07.2026 в 17:33

Можно все под 2 УЗО. Я бы еще один АВ намю свет добавил, если, конечно же кабель не один на него...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137173

01.07.2026 в 19:14:16

MaSeVi написал 01.07.2026 в 19:09

Можно все под 2 УЗО. Я бы еще один АВ намю свет добавил, если, конечно же кабель не один на него...

Судя по тому, что в доме 2006 года приборы бьются током - там не автомат добавлять надо, а перед тем как в принципе что-то делать со щитом - добавить толкового электрика)

А то при возвращении "земли" на место могут и эффекты появиться светозуковые)

А автомат - это такая мелочь....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу