Напильник написал 01.07.2026 в 17:33
3й сорт - не брак) Почти правильно. УЗО надо на 63А
01.07.2026 в 17:46:10
Напильник написал 01.07.2026 в 17:33
3й сорт - не брак) Почти правильно. УЗО надо на 63А
01.07.2026 в 17:46:15
Давайте так - мы все люди уже в возрасте) не будем ругаться )))
Некоторые вещи я изучил. Номинал автомата не больше сечения провода На 2,5мм2 берем 16А или ниже Если я на варку (варочная панель 4х комфорочная) идет 4мм2 берем 25А
В щитке у нас С63, ДИФ с50 В квартирном щитке не больше 40А берем. На однушку хватит )))
Что по варке, на сколько я понял, в первоначальном ремонте 2006 года была одна плита (где блины + духовка. Под нее проложили кабель 3Х4 и запитали на автомат 25А Примерно в 2018 году поменяли гарнитур кухонный, и уже установили варку (4 комфорки) + духовку. И все повесили на этот кабель.
Менять проводку не будут,
Но хотят понять почему бьет током. Хаодно обновить электрощиток в квартире. ТК УЗО в нем неверно подключено.
01.07.2026 в 17:48:18
Уже лучше, но они бывают газовые и электрические, последние еще и индукционные.
Стеклокерамика. Будем считать 7,2 кВт
01.07.2026 в 17:50:32
BV написал 01.07.2026 в 17:46
3й сорт - не брак) Почти правильно. УЗО надо на 63А
Согласен, беру 63А
01.07.2026 в 17:52:36
Напильник написал 01.07.2026 в 17:46
На 2,5мм2 берем 16А или ниже
Нет) Можно/допустимо С20А
Напильник написал 01.07.2026 в 17:46
Если я на варку (варочная панель 4х комфорочная) идет 4мм2 берем 25А
Можно на пределе С32.
Напильник написал 01.07.2026 в 17:46
2006 года была одна плита (где блины + духовка. Под нее проложили кабель 3Х4
По нормам на плиту должны были 6мм2.
Напильник написал 01.07.2026 в 17:46
Но хотят понять почему бьет током
Ну так пусть берут тестер в руки и понимают.
Напильник написал 01.07.2026 в 17:46
Хаодно обновить электрощиток в квартире. ТК УЗО в нем неверно подключено.
Аналогично, берут ответку, стриппер и вперед.
Но вообще говоря это задачи для электрика, т.к. вы не видите "всю поляну".
01.07.2026 в 17:53:18
BV написал 01.07.2026 в 17:46
3й сорт - не брак) Почти правильно. УЗО надо на 63А
Тогда и УЗМ можно взять на 63А?
01.07.2026 в 17:55:48
Нет) Можно/допустимо С20А
Скажем так, в квартире нет больших потребителей электроэнергии
01.07.2026 в 18:22:00
Напильник написал 01.07.2026 в 17:53
Тогда и УЗМ можно взять на 63А?
Нужно. Упустил этот момент.
01.07.2026 в 18:51:53
Напильник написал 01.07.2026 в 15:39
Я еще в 90х тыкать начал. Сейчас общая деградация общества идет и считается нормой
Ну и что может заставить здешнюю приличную публику отвечать на глупые вопросы деградирующего с 90-х годов лица?
Не вижу ни одной внятной причины.
01.07.2026 в 19:09:46
Напильник написал 01.07.2026 в 17:33
Можно все под 2 УЗО. Я бы еще один АВ намю свет добавил, если, конечно же кабель не один на него...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.07.2026 в 19:14:16
MaSeVi написал 01.07.2026 в 19:09
Можно все под 2 УЗО. Я бы еще один АВ намю свет добавил, если, конечно же кабель не один на него...
Судя по тому, что в доме 2006 года приборы бьются током - там не автомат добавлять надо, а перед тем как в принципе что-то делать со щитом - добавить толкового электрика)
А то при возвращении "земли" на место могут и эффекты появиться светозуковые)
А автомат - это такая мелочь....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу