Я не буду переделывать расчёт под неизвестно какие чугунные радиаторы. Линейные размеры своей вундервафли не указали. Расход тоже дали неверный.
Предложение о расчете снимается.
12.08.2026 в 20:43:48
Я не буду переделывать расчёт под неизвестно какие чугунные радиаторы. Линейные размеры своей вундервафли не указали. Расход тоже дали неверный.
Предложение о расчете снимается.
12.08.2026 в 21:00:31
oversun написал 12.08.2026 в 20:43
Я не буду переделывать расчёт под неизвестно какие чугунные радиаторы. Линейные размеры своей .....
Ну дело добровольное. Не умеете считать - не считайте. Какие еще линейные размеры нужно было указать и зачем? Не видите количество секций, не знаете какие у них размеры при межосевом 500мм? Думал, что это и не нужно, да и элементарно это.
12.08.2026 в 23:18:27
oversun написал 12.08.2026 в 20:32
У Вас что-то не так с исходными данными.
А Вы только сейчас об этом догадались?
Расход рассчитан, а не измерен. Как в том анекдоте, где французы опрашивали, а немцы измеряли.
Сферический пони продолжает бегать по кругу в вакууме.
Следование моим советам вредит кошельку
13.08.2026 в 12:50:23
oversun написал 12.08.2026 в 20:32
У Вас что-то не так с исходными данными. Перепад температур между нижней и верхней точкой стояка 2 градуса. Это даёт 180Вт на секцию при тепловом напоре 30 градусов. Что это за чудо радиаторы?
Термограмма с объекта на котором лично не был. А цифры были даны с расчета гидравлического подобного стояка. Вот сделал гидравлический расчет для Побразного стояка 9 этажки МКД с подобными примерными параметрами
Q - объемный расход М - массовый расход v - скорость ТН Фита s - реальная температура подачи Фита r - реальное остывание
Современные чугунные радиаторы типа Сантехкомлпект Ogint (да и подобные) в прогах уже не могут быть подключены снизу-вверх, видимо потому, что такая дурь уже повсеместно отмерла кроме как в старых домах времен СССР. Поэтому в расчете использован кондовый МС140

13.08.2026 в 12:56:50
Freeland написал 12.08.2026 в 20:40
Думаете кто-то сидел и подделывал в фотошопе термограммы? :) А радиаторы какие то чугунные. Мне чел и .....
Очень надеялся, что вы сможете подсчитать падение отдаваемой мощности подключений снизу-вниз и снизу-вверх по сравнению с нормальным подключением сверху-вниз.
Другого и не требовалось и не хотелось. Знаю, что теплоотдача падает на 10-40% и мне этого в принципе достаточно. Заков предупреждаю, а дальше не мое дело будут ли они это учитывать при неграмотных подключениях всякими Олеговичами.
Ну в принципе то, подумаешь придется поставить 14 секций вместо 10. Не обеднеют, а место для установки в нише расчистят отбойным молотком. :)
13.08.2026 в 20:46:45
Можно взять расход по стояку 0.1кг/с и тепловой напор 50 градусов, т.е температура теплоносителя 50+2=70 Это примерно соответствует Вашему расчёту и одновременно позволит сравнить с моими расчетами, большинство которых выполнено именно с такими параметрами. Нужны все линейные размеры.
13.08.2026 в 21:12:50
oversun написал 13.08.2026 в 20:46
Нужны все линейные размеры.
Размеры чего нужны?
14.08.2026 в 09:19:26
Freeland, oversun, А что это ви тут обсуждаете?
Narrenfreiheit
14.08.2026 в 09:21:55
MADONNA написал 14.08.2026 в 09:19
Freeland, oversun, А что это ви тут обсуждаете?
Известный фильм: "А что это вы тут делаете?"
14.08.2026 в 09:33:56
Freeland,
Freeland написал 14.08.2026 в 09:21
Известный фильм: "А что это вы тут делаете?"
В то время, как Олегович гребет лопатой бабло наивных заков, а наши корабли бороздят всё такое - вы чем занимаетесь? БВ например дал человечеству метод пайки матриц зажигалкой - на очереди у него открытие, что матрица - это совсем другая деталь. А вы - куда двигаетесь в своих рассуждениях? Что предполагается в результате?
Narrenfreiheit
14.08.2026 в 09:51:04
oversun написал 13.08.2026 в 20:46
Можно взять расход по стояку 0.1кг/с и тепловой напор 50 градусов, т.е температура теплоносителя .....
Софт Аудитор СЕТ работает так: Задаешь ему желаемый график системы (задал 90/70) Задаешь желаемое остывание в ОП (задал 5-10 гр) Задаешь желаемое теплопоступление в помещениях (задал 600-800 Вт)
Аудитор подбирает и количество секций выбранных ОП и расход и величину остывания в ОП (в данном случае МС140-500).
Расход по стояку получается около 0,186 кг/с (684-692 литра в час, но потери 319 Па/м) ) Скорость по стояку 0,51-0,52 м/с, тепловая нагрузка 8106 кВт Остывание в ОП МС140-500 от 6,8 до 8,14 градуса, секций 4-7 на разных этажах
Линейное падение на байпасах до 1245 Па/м и поэтому по хорошему или регулировочные клапана на них ставить, либо применять незауженный байпас и трехходовые клапаны (как во времена СССР и была разработана эта схема, но потом из-за недостаточного количества трехходовых стали ставить эти неумные зауженные байпасы).