Утюг потребляет или ноль или 2 квт, с циклом допустим минута. Зачем ему два уровня?
Утюг тут причем? Вы невнимательны как всегда. Разговор про датчики тока вводные, блокирующие не имеют никаких таймеров. Схему смотрите.
Кроме того, вы как обычно тупо путаете тёплое с мягким)
В этом случае - период цикла и мощность/ток...
Я может и путаю - но хотя бы понимаю разницу между ими. У вас немного сложнее - вы опять потеряли нить обсуждения. Еще раз - вводной щит, в нем датчики по каждой фазе, как только нагрузка по одной из фаз достигает предельной датчик дает команду на таймер и блокирует на этой фазе дальнейшее увеличение нагрузки. Квартир ытри - и фазы тоже не одна - таким образом возможно в одной квартире произойдет ограничение, но не факт что в этот момент там кому-то срочно что то понадобится. Но даже если так - то перегрузка по одной фазе не приведет к тотальному отключению. Да, это сложно - но дает возможность почти всегда укладываться со своими хотелками в выделенную мощность. И максимум что может случиться - придется подождать свои котлеты 5-10 минут. По датчикам тока и двум уровням - поясню. Эта идея пришла в ходе обсуждения. Есть кратковременные пиковые нагрузки - на них нет смысла ставить большие по времени ограничения. Я полагаю 10-30 сек (токи дейст/установл например 25/20А) и 2-5 мин для тактующих нагрузок (потом проверю испытаниями) - тот же утюг скважность 30/30-90сек или плитка - примерно так же, но это неточно) Вот тут таймер второго уровня потребует настроек по конкретному самому «капризному» устройству. Что бы исключить сброс блокировки.