MADONNA, панели - 10 КВт, При хорошем солнце - тянут . Но я два сразу никогда не включаю.
12.08.2026 в 22:13:25
MADONNA, панели - 10 КВт, При хорошем солнце - тянут . Но я два сразу никогда не включаю.
12.08.2026 в 22:15:24
pilotandron67 написал 12.08.2026 в 22:13
MADONNA, панели - 10 КВт, При хорошем солнце - тянут . Но я два сразу никогда не включаю.
А площадь какая?
Narrenfreiheit
19.09.2026 в 04:52:10
ТЭН бойлера — активная нагрузка, инвертору с ней проще, чем с насосом. Берите длительную мощность с запасом 20–25% к паспорту ТЭНа и только чистый синус: на ступенчатом живут спираль и реле, а плата термостата нет. Кабель по току и просадке, PE и УЗО не снимайте. Если инвертор уходит в защиту по перегрузке на старте — снизьте уставку термостата и не ставьте ТЭН мощнее непрерывного выхода.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.