Если трубы ХВС/ГВС и вентиляционные каналы пересекаются, сначала уточните по проекту реальные сечения и назначение каждого канала, а не только слова УК. Вентиляцию обычно поднимают максимально близко к плите и ведут кратчайшим маршрутом с минимальным числом поворотов; для кухни с требуемым расходом заужение 100 мм до маленького плоского канала может заметно увеличить сопротивление. Воду разумно пустить ниже вентиляции, оставив место под теплоизоляцию, крепления и натяжной потолок. При циркуляции ГВС не меняйте схему и не переносите счётчики без согласования: важны направление потока, балансировка и доступ к узлам. Переходы с круглого канала на прямоугольный лучше заказать по фактическим размерам, без резкого «ступенчатого сужения». До зашивки сфотографируйте трассы, проверьте тягу и обеспечьте ревизию соединений. Подбор воздуховодов, труб и арматуры — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.