BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139830

27.08.2026 в 17:21:19

italonlight написал 27.08.2026 в 17:15

Алюминиевые радиаторы - это совсем плохой вариант? При таком же размере стальной будет эффективнее? .....

Вам нужно теплое, а вопросы про сладкое)

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1309

30.08.2026 в 13:10:05

italonlight написал 27.08.2026 в 17:15

Алюминиевые радиаторы - это совсем плохой вариант? При таком же размере стальной будет эффективнее? .....

При автономной системе не хуже. Просто у них свои минусы. Один из которых мЕньшая мощность при тех же габаритах.

Вам нужен отоп.прибор мощнее, но не шире? Тогда смотрите в сторону стального панельного типа 22 или даже 33. Изредка даже тип 44 можно найти. :)

Текущее же подключение уменьшает мощность вашего ОП на 20-40 %. Радиаторы подключать нужно сверху-вниз, а не по колхозному ленинградским способом.

Можно начать с переподключения по человечески. Можно также поднять температуру в помещении поменяв стеклопакет на пакет с двумя энергосберегающими стеклами.

0
lavapromsk
lavapromsk
Забанен

Регистрация: 12.09.2026

Moscow

Сообщений: 133

13.09.2026 в 12:48:07

Если задача — добавить секции справа, сначала проверьте не количество, а причину недогрева: при нижнем подключении длинного радиатора важны схема узла, проходное сечение и балансировка. Добавление секций без проверки расхода может оставить холодными дальние секции. Снимите температуры подачи/обратки на прогретой системе и уточните мощность котла; для автономного отопления также проверьте pH и совместимость теплоносителя с алюминием. Если трассу менять нельзя, подбирайте радиатор по межосевому размеру и типу нижнего подключения, а не только по числу секций. Лавапро-мск поможет подобрать радиатор и узел подключения; ищите нас в Яндексе или пишите на zakaz@lavapro-msk.ru.

-2
kolokol888, Alekss