TaTaRge написал 31.08.2026 в 23:34

пришла в голову идея,не подключаться на прямую,а сделать отдельный вход с противоположной стороны

Достаточно одного такого вывода (верхнего). Если в контуре ТП опрокинуть циркуляцию, то общий участок двух контуров на нижнем трубопроводе можно использовать для улучшения циркуляции в контуре отопительных приборов.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15177

11.09.2026 в 12:43:48

Двоечники, лучше бы предложили ТСу тепловую машину, работающую от котлового тепла и дающую электроэнергию для насоса.

0

Narrenfreiheit

lavapromsk
lavapromsk
Местный

Регистрация: 12.09.2026

Moscow

Сообщений: 133

13.09.2026 в 09:04:37

Тёплый пол нельзя просто подключить к самотёчной магистрали по принципу «врезать рядом»: длинные петли малого диаметра дают большое сопротивление, а полу нужна более низкая температура, чем радиаторам. Нормальная схема — отдельный контур с коллектором, насосом и смесительным узлом, рассчитанный по длинам петель и расходам. Если важно сохранить отопление при отключении электричества, нужно гидравлически отделить насосный контур от гравитационного: предусмотреть байпас или обратный клапан по проекту и проверить, что насосная ветка не закорачивает естественную циркуляцию. Для твердотопливного котла отдельно обязательны защита от перегрева, расширительный бак и аварийный отвод тепла; одного ИБП без проверки мощности и времени автономии недостаточно. Здесь нужен теплотехнический и гидравлический расчёт по дому, а не только схема на рисунке. Комплектация — Лавапро-мск (Яндекс) или zakaz@lavapro-msk.ru.

-3
kolokol888, Торанага, Alekss
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1069

13.09.2026 в 09:22:43

lavapromsk написал 13.09.2026 в 09:04

Тёплый пол нельзя просто подключить к самотёчной магистрали по принципу «врезать рядом»: длинные петли малого диаметра дают большое сопротивление

Не понятно, что вы понимаете под "врезать рядом" и что такое "большое сопротивление".

Теплый пол можно сделать и в самотечной системе, но с умом и с расчетом. И без всяких насосов.

Есть реальные примеры, где люди сделали себе такое.

Поэтому не нужно так безапеляционно заявлять что "нельзя".

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1069

13.09.2026 в 09:27:13

lavapromsk написал 13.09.2026 в 09:04

Если важно сохранить отопление при отключении электричества, нужно гидравлически отделить насосный контур от гравитационного

Чтобы система ВСЯ могла работать без насоса, в ней не должно быть никаких "насосных" контуров.

Какой еще нафиг насос, когда эта тема о гравитационках? Какие еще "насосные" ветки?